Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Moderatore: Edilclima
Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
per un fabbricato destinato ad attività di deposito e lavorazione di alimenti con celle frigorifere, quale attività soggetta ai controlli VVF si potrebbe configurare ?
pensavo alla 70 laddove vi siano le 2 condizioni (>1000 mq e >5000 Kg)
nel caso in cui fossimo invece sotto i 1000 mq ma comunque >5000 Kg come vi comportate ?
grazie
pensavo alla 70 laddove vi siano le 2 condizioni (>1000 mq e >5000 Kg)
nel caso in cui fossimo invece sotto i 1000 mq ma comunque >5000 Kg come vi comportate ?
grazie
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Beh se non hai la 70, devi verificare se rientri negli altri depositi soggetti: plastiche e/o cartoni degli imballaggi.
Se le celle sono interne ad un capannone prefabbricato, nel computo delle plastiche ci metterei anche gli isolanti delle pannellature con cui potresti facilmente superare la soglia.
Se le celle sono interne ad un capannone prefabbricato, nel computo delle plastiche ci metterei anche gli isolanti delle pannellature con cui potresti facilmente superare la soglia.
- travereticolare
- Messaggi: 1271
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Mi viene da dire così su due piedi, di prestare anche attenzione ai gas refrigeranti in ciclo.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3055
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Anche io consiglio di state attenti alle coibentazioni. Le celle hanno spessori nell'ordine dei 20 cm. Considerando 80 kg/mc, prova a vedere quanti kg saltano fuori. Che poi, per me, non è un "deposito di combustibile" e non sarebbe soggetto.
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
si giusto verifico un po' tutti i combustibili.weareblind ha scritto: ↑dom gen 23, 2022 18:05 Anche io consiglio di state attenti alle coibentazioni.
anche se immagino di avere più che altro l'isolante delle pareti delle celle (che sono dentro il fabbricato)
ma per il poliuretano delle celle si rientra in attività 34 ? sono macchine nella realtà..
per i gas refrigeranti invece non so ancora la tipologia. dove potrei aver problemi ?travereticolare ha scritto: ↑dom gen 23, 2022 12:13 di prestare anche attenzione ai gas refrigeranti in ciclo.
-
- Messaggi: 5323
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
I 5000kg da cosa sono composti?
Puoi rientrare nella 34 oppure nella 44
Puoi rientrare nella 34 oppure nella 44
Tom Bishop
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
ho scritto 34 per il poliuretano, ma volevo dire 44 !!
la 34 magari la ho per imballaggi in carta/cartone
la 34 magari la ho per imballaggi in carta/cartone
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Se il CI lo calcoliamo per stabilire la R del capannone, tutto quello che c'è dentro deve essere computato, celle frigorifere comprese.
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Si per il calcolo del CI certamente è dovuto considerare tutto il materiale combustibile.
Ma non dichiarerei attività soggetta (44) per deposito se i 5000 Kg di plastica li supero per la presenza dei pannelli in PU delle celle.
Ma non dichiarerei attività soggetta (44) per deposito se i 5000 Kg di plastica li supero per la presenza dei pannelli in PU delle celle.
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
E cosa cambia da punto di vista della sicurezza se i 5000kg sono raggiunti dai meri imballaggi o anche con il materiale plastico dei sandwich delle celle ?
- travereticolare
- Messaggi: 1271
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Mi preoccupavo che si potesse configurare un'attività soggetta. Quasi sicuramente il gas refrigerante sarà infiammabile, magari si può configurare una delle attività 3. In ogni caso nella VPCA valuterei la presenza del gas.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
nulla, ma non dichiarerei l'attività soggetta 44 che riguarda i depositi.
magari sbaglio ..
ok, per questo vedo schede di sicurezza.travereticolare ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 13:51 Quasi sicuramente il gas refrigerante sarà infiammabile
-
- Messaggi: 1608
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Nessuno lo sa. Ho fatto logistiche >1000 mq indifferenziate con sola attività 70 ed altre logistiche >1000 mq indifferenziate con 70+43+44+altro. Dipende dal Comando, dal funzionario, da eventuali pratiche già esistenti, ecc. Dal momento che tanto comanda la valutazione rischi ed i materiali comunque li calcoli nel carico d'incendio io dove posso esco solo con la 70 in modo da far risparmiare il cliente.stfire ha scritto: ↑dom gen 23, 2022 09:43 per un fabbricato destinato ad attività di deposito e lavorazione di alimenti con celle frigorifere, quale attività soggetta ai controlli VVF si potrebbe configurare ?
pensavo alla 70 laddove vi siano le 2 condizioni (>1000 mq e >5000 Kg)
nel caso in cui fossimo invece sotto i 1000 mq ma comunque >5000 Kg come vi comportate ?
grazie
Se invece l'edificio è <1000 mq diventa a mio modo di vedere necessario valutare se rientri nelle attività specifiche (43, 44, ecc.)
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Appunto. La questione sarebbe SI pratica VVF o NO pratica VVF.
Avendo a che fare con luoghi di lavoro certamente dovrebbe decidere il DdL, ma nel dubbio io insisterei nel fargi denunciare almeno una delle attività specifiche, avendone i requisiti ovviamente.
Avendo a che fare con luoghi di lavoro certamente dovrebbe decidere il DdL, ma nel dubbio io insisterei nel fargi denunciare almeno una delle attività specifiche, avendone i requisiti ovviamente.
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
io la pratica VVF la farò comunque per altre attività soggette (1 e 74)
se ho <5000Kg di plastica (escluse le pareti delle celle) e <5000Kg di cartone non divento matto.
posso anche includere il tutto nella VDR e vedere poi se mi chiedono ad esempio la 44.
se ho <5000Kg di plastica (escluse le pareti delle celle) e <5000Kg di cartone non divento matto.
posso anche includere il tutto nella VDR e vedere poi se mi chiedono ad esempio la 44.
-
- Messaggi: 1608
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Se hai altre attività soggette, la questione diventa soprattutto amministrativa, a volte ho visto funzionari dire che se tanto c'è già un'attività principale (ad esempio la 70 oppure un'altra attività produttiva) si "può" anche evitare di andare a conteggiare ed assoggettare tutto perchè non avrebbe molto senso. Viceversa ho visto funzionari chiederlo comunque.
Invece nei casi dove non si hanno attività soggette chiare e principali, allora sarebbe corretto andare a conteggiare i singoli materiali per vedere se rientri, altrimenti qualcuno potrebbe contestartelo.
Invece nei casi dove non si hanno attività soggette chiare e principali, allora sarebbe corretto andare a conteggiare i singoli materiali per vedere se rientri, altrimenti qualcuno potrebbe contestartelo.
-
- Messaggi: 5323
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Secondo me le pareti vanno conteggiate nel calcolo del carico di incendio. Non saprei però dire se le stesse possano concorrere a valutare la classificazione dell'attività.
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 3055
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Le coibentazioni concorrono al carico di incendio ma non alla creazione di attività.
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
concordo anche io. Non sono materiale in deposito riferito all'attività.
-
- Messaggi: 1608
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Assolutamente d'accordo.weareblind ha scritto: ↑mar gen 25, 2022 20:20 Le coibentazioni concorrono al carico di incendio ma non alla creazione di attività.
PS: devo però dire di non aver mai visto computare i quantitativi delle pareti e/o funzionari richiederlo.
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
tutti i materiali combustibili presenti nel compartimento devono essere inclusi nel calcolo del carico di incendio.
quindi i panneli coibenti, se combustibili, certamente vanno inclusi.
quindi i panneli coibenti, se combustibili, certamente vanno inclusi.
-
- Messaggi: 1608
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Volevo dire che non l'ho mai visto fare, poi ci sta quello che dici
Faccio solo notare che a rigore dovresti allora mettere dentro anche la plastica delle lampade, dei cavi e qualunque altro oggetto in materiale combustibile.
Faccio solo notare che a rigore dovresti allora mettere dentro anche la plastica delle lampade, dei cavi e qualunque altro oggetto in materiale combustibile.
- weareblind
- Messaggi: 3055
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
La differenza sta nelle quantità. 0,2 m di spessore, una cella ha x mq, ho y celle, i MC totali sono tanti.
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
il poliuretano delle celle va indubbiamente considerato.
Guardate sul web, troverete vari casi di celle andate a fuoco a causa del coibente.
Io alcuni casi di attività simili li ho avuti e le ho compresi nel calcolo.
Non è una piccola quantità: caso di piccola cella 500mq alta 5 m, con spessore 10cm si parla di 4.000 kg circa.
Se spessore 20 cm, il doppio
Guardate sul web, troverete vari casi di celle andate a fuoco a causa del coibente.
Io alcuni casi di attività simili li ho avuti e le ho compresi nel calcolo.
Non è una piccola quantità: caso di piccola cella 500mq alta 5 m, con spessore 10cm si parla di 4.000 kg circa.
Se spessore 20 cm, il doppio
-
- Messaggi: 1608
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Scusate, sono alle prese con celle frigo di cui cui includere pareti/soffitti isolanti nel calcolo del carico d'incendio. Mi dicono che useranno strutture con poliuretano PIR solo che:
1. non sono sicuro che PIR stia per poliuretano, in altri siti leggo che PIR starebbe per poliisocianurato. Come stanno le cose?
2. come densità del materiale isolante (da cui ricavare poi i kg) ho trovato 36-42 kg/mc. Vi sembra plausibile?
3. come potere calorifico nel caso fosse poliuretano ho 25 MJ/kg, invece non trovo quel poliisocianurato, voi lo conoscete?
Grazie.
1. non sono sicuro che PIR stia per poliuretano, in altri siti leggo che PIR starebbe per poliisocianurato. Come stanno le cose?
2. come densità del materiale isolante (da cui ricavare poi i kg) ho trovato 36-42 kg/mc. Vi sembra plausibile?
3. come potere calorifico nel caso fosse poliuretano ho 25 MJ/kg, invece non trovo quel poliisocianurato, voi lo conoscete?
Grazie.
- travereticolare
- Messaggi: 1271
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Poliisocianurato (schiuma):mmaarrccoo ha scritto: ↑mer ago 03, 2022 11:18 invece non trovo quel poliisocianurato, voi lo conoscete?
Potere calorifico minimo (MJ/kg): 22,20
Potere calorifico massimo (MJ/kg): 26,20
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 1608
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Grazie @travereticolare. Immagino che per i primi 2 punti tu non abbia informazioni...
- NoNickName
- Messaggi: 7941
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Il polisocianurato PIR (espanso rigido) ha una densità che varia fortemente. Tipicamente tra 30 e 50Kg/m3, ma arriva anche agli 80Kg/m3.mmaarrccoo ha scritto: ↑mer ago 03, 2022 11:18 2. come densità del materiale isolante (da cui ricavare poi i kg) ho trovato 36-42 kg/mc. Vi sembra plausibile?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 1608
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Ok grazie per la nota sulla densità.
Quindi quando leggo poliuretano PIR è sbagliato? Dovrebbe essere poliisocianurato PIR oppure poliuretano PUR?
Quindi quando leggo poliuretano PIR è sbagliato? Dovrebbe essere poliisocianurato PIR oppure poliuretano PUR?
- NoNickName
- Messaggi: 7941
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Deposito / lavorazione celle frigorifere alimentari
Esattommaarrccoo ha scritto: ↑mer ago 03, 2022 12:11 Ok grazie per la nota sulla densità.
Quindi quando leggo poliuretano PIR è sbagliato? Dovrebbe essere poliisocianurato PIR oppure poliuretano PUR?
PIR = Poliisocianurato espanso rigido
PUR = Poliuretano espanso rigido (esistono anche semiespansi o espansi flessibili)
PU = Poliuretano compatto (in questo caso la densità raggiunge gli 800Kg/m3)
Il PIR ha una migliore reazione al fuoco del PU/PUR
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 1608
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15