Perplessità su schema
Moderatore: Edilclima
Perplessità su schema
Salve.
L'ingegnere che supervisiona un progetto di condizionamento mi ha fatto togliere la pompa dopo il serbatoio inerziale... secondo me non funziona! Che ne dite?
Volendo eliminare la pompa dopo il serbatoio dovrei evitare che l'accumulo si configuri come un collettore, giusto? magari potrei collegarlo solo sul ritorno...
L'ingegnere che supervisiona un progetto di condizionamento mi ha fatto togliere la pompa dopo il serbatoio inerziale... secondo me non funziona! Che ne dite?
Volendo eliminare la pompa dopo il serbatoio dovrei evitare che l'accumulo si configuri come un collettore, giusto? magari potrei collegarlo solo sul ritorno...
- Allegati
-
- Immagine1.png (95.78 KiB) Visto 904 volte
Re: Perplessità su schema
E' un frigorifero acqua/acqua?
Non si legge bene lo schema, per cui ti chiedo:
- la regolazione della batteria fredda è fatta con valvola a 3 vie miscelatrice sul ritorno?
- la regolazione della batteria di preriscaldamento e post riscaldamento, hanno anch'esse valvole a 3 vie miscelatrici sul ritorno?
In questa maniera, moduli la quantità d'acqua che circola in batteria: è così?
Non riesco a leggere quante valvole a 3 vie ci sono sul circuito caldo, quello che interessa il condensatore.
Mi sembra ce ne siano 2 in serie (una prima della pompa e una seconda su ciascuna delle batterie): ho visto bene?
Non si legge bene lo schema, per cui ti chiedo:
- la regolazione della batteria fredda è fatta con valvola a 3 vie miscelatrice sul ritorno?
- la regolazione della batteria di preriscaldamento e post riscaldamento, hanno anch'esse valvole a 3 vie miscelatrici sul ritorno?
In questa maniera, moduli la quantità d'acqua che circola in batteria: è così?
Non riesco a leggere quante valvole a 3 vie ci sono sul circuito caldo, quello che interessa il condensatore.
Mi sembra ce ne siano 2 in serie (una prima della pompa e una seconda su ciascuna delle batterie): ho visto bene?
Re: Perplessità su schema
E' un gruppo polivalente.
La regolazione delle batterie delle UTA è fatta con valvole a 3 vie miscelatrici sul ritorno (tutto l'impianto è a portata costante).
Sul circuito caldo ci sono 2 valvole a 3 vie in quanto in estate. essendoci il recupero di calore, vado a disattivare le batterie calde e il circuito dei fancoil (a 4 tubi). Inoltre tali valvole mi occorrono perchè stanno pensando ad una integrazione con acqua a 60° proveniente da un cogeneratore, mentre batterie calde UTA e fancoil caldi sono progettati con DT 45° - 40°.
Secondo me è un errore togliere le pompe a valle dei serbatoi inerziali, non vedo come l'acqua possa arrivare sui due collettori aperti (caldo e freddo)...
La regolazione delle batterie delle UTA è fatta con valvole a 3 vie miscelatrici sul ritorno (tutto l'impianto è a portata costante).
Sul circuito caldo ci sono 2 valvole a 3 vie in quanto in estate. essendoci il recupero di calore, vado a disattivare le batterie calde e il circuito dei fancoil (a 4 tubi). Inoltre tali valvole mi occorrono perchè stanno pensando ad una integrazione con acqua a 60° proveniente da un cogeneratore, mentre batterie calde UTA e fancoil caldi sono progettati con DT 45° - 40°.
Secondo me è un errore togliere le pompe a valle dei serbatoi inerziali, non vedo come l'acqua possa arrivare sui due collettori aperti (caldo e freddo)...
-
- Messaggi: 5332
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Perplessità su schema
La miscelatrice ad iniezione sullo spillamento che va alla batteria della UTA è inutile. La regolazione della batteria la fai già con controllo della portata con valvola a valle della pompa. Vedo anche una iniezione sul circuito freddo senza valvola di controllo, per me è da togliere.
Io i serbatoi li sposterei sui ritorni e non fare fare loro la disconnessione idraulica. Sul freddo dovrai tenere il set dell'unità polivalente più basso del dovuto per avere i 7°C in batteria fredda per poter deumidificare.
Controlla che la portata dei secondari sia minore o uguale a quella dei primari. In caso contrario avrai problemi di set in mandata.
Per me tutte le pompe indicate sono indispensabili.
Io i serbatoi li sposterei sui ritorni e non fare fare loro la disconnessione idraulica. Sul freddo dovrai tenere il set dell'unità polivalente più basso del dovuto per avere i 7°C in batteria fredda per poter deumidificare.
Controlla che la portata dei secondari sia minore o uguale a quella dei primari. In caso contrario avrai problemi di set in mandata.
Per me tutte le pompe indicate sono indispensabili.
Tom Bishop
Re: Perplessità su schema
Buongiorno.
Mi premeva molto la questione dei serbatoi inerziali e concordo con te!
Una curiosità: se mettessi l'inerziale sulla mandata che problemi avrei?
Grazie.
Mi premeva molto la questione dei serbatoi inerziali e concordo con te!
Una curiosità: se mettessi l'inerziale sulla mandata che problemi avrei?
Grazie.
- NoNickName
- Messaggi: 7979
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perplessità su schema
Se i serbatoi sono in serie sui rispettivi ritorni (come dovrebbero essere), e non sono utilizzati come collettori, le pompe indicate si possono eliminare.
I serbatoi possono anche essere messi sulla mandata. La teoria dice che devono essere messi sul tubo sul quale è posta la termoregolazione del gruppo polivalente.
Se la polivalente regola sul ritorno, i serbatoi vanno sui ritorni.
I serbatoi possono anche essere messi sulla mandata. La teoria dice che devono essere messi sul tubo sul quale è posta la termoregolazione del gruppo polivalente.
Se la polivalente regola sul ritorno, i serbatoi vanno sui ritorni.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Perplessità su schema
Chiarissimo.
Grazie.
Grazie.
Re: Perplessità su schema
Quando l'UTA è grande (come forse in questo impianto) meglio evitare di avere batterie con variazione di portata acqua, dovute alla presenza di valvole a tre vie deviatrici (su mandata o ritorno). Questo perché:
- aumenta il pericolo di congelamento sul preriscaldamento (nella parte bassa della batteria, vicina all'uscita dell'acqua)
- è impossibile uniformare la temperatura dell'aria in uscita, se non dopo qualche metro. Quindi, è quasi impossibile posizionare correttamente la sonda per la regolazione di temperatura. Se metti una 3 vie con pompa, la miscelazione e l'uniformità sono garantite. Comunque, tutto dipende dalle esigenze e dai costi.
Fondamentale (in ogni caso e come è già stato sottolineato) è di garantire adeguata e costante portata ad evaporatore e condensatore. Con sufficiente inerzia perché possano lavorare bene.
- aumenta il pericolo di congelamento sul preriscaldamento (nella parte bassa della batteria, vicina all'uscita dell'acqua)
- è impossibile uniformare la temperatura dell'aria in uscita, se non dopo qualche metro. Quindi, è quasi impossibile posizionare correttamente la sonda per la regolazione di temperatura. Se metti una 3 vie con pompa, la miscelazione e l'uniformità sono garantite. Comunque, tutto dipende dalle esigenze e dai costi.
Fondamentale (in ogni caso e come è già stato sottolineato) è di garantire adeguata e costante portata ad evaporatore e condensatore. Con sufficiente inerzia perché possano lavorare bene.
- Luke_Psychonaut
- Messaggi: 76
- Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46
Re: Perplessità su schema
ma la pompa che dici è quella tra gruppo e serbatoio? non è che ti ha detto di toglierla perché il gruppo è dotato di gruppi a bordo macchina?
Ad ogni modo, specie per i polivalenti, secondo me è meglio con gli inerziali sui ritorni, anziché come separatori
Ad ogni modo, specie per i polivalenti, secondo me è meglio con gli inerziali sui ritorni, anziché come separatori
Re: Perplessità su schema
Buongiorno.
Le pompe le avevo inserite cortrettamente dopo gli inerziali, che erano stati concepiti anche come separatori.
Le pompe le avevo inserite cortrettamente dopo gli inerziali, che erano stati concepiti anche come separatori.