Perplessità su schema

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 596
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Perplessità su schema

Messaggio da fabbretto »

Salve.

L'ingegnere che supervisiona un progetto di condizionamento mi ha fatto togliere la pompa dopo il serbatoio inerziale... secondo me non funziona! Che ne dite?

Volendo eliminare la pompa dopo il serbatoio dovrei evitare che l'accumulo si configuri come un collettore, giusto? magari potrei collegarlo solo sul ritorno...
Allegati
Immagine1.png
Immagine1.png (95.78 KiB) Visto 904 volte
Esa
Messaggi: 3240
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Perplessità su schema

Messaggio da Esa »

E' un frigorifero acqua/acqua?
Non si legge bene lo schema, per cui ti chiedo:
- la regolazione della batteria fredda è fatta con valvola a 3 vie miscelatrice sul ritorno?
- la regolazione della batteria di preriscaldamento e post riscaldamento, hanno anch'esse valvole a 3 vie miscelatrici sul ritorno?
In questa maniera, moduli la quantità d'acqua che circola in batteria: è così?
Non riesco a leggere quante valvole a 3 vie ci sono sul circuito caldo, quello che interessa il condensatore.
Mi sembra ce ne siano 2 in serie (una prima della pompa e una seconda su ciascuna delle batterie): ho visto bene?
fabbretto
Messaggi: 596
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Perplessità su schema

Messaggio da fabbretto »

E' un gruppo polivalente.
La regolazione delle batterie delle UTA è fatta con valvole a 3 vie miscelatrici sul ritorno (tutto l'impianto è a portata costante).
Sul circuito caldo ci sono 2 valvole a 3 vie in quanto in estate. essendoci il recupero di calore, vado a disattivare le batterie calde e il circuito dei fancoil (a 4 tubi). Inoltre tali valvole mi occorrono perchè stanno pensando ad una integrazione con acqua a 60° proveniente da un cogeneratore, mentre batterie calde UTA e fancoil caldi sono progettati con DT 45° - 40°.

Secondo me è un errore togliere le pompe a valle dei serbatoi inerziali, non vedo come l'acqua possa arrivare sui due collettori aperti (caldo e freddo)...
Tom Bishop
Messaggi: 5332
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Perplessità su schema

Messaggio da Tom Bishop »

La miscelatrice ad iniezione sullo spillamento che va alla batteria della UTA è inutile. La regolazione della batteria la fai già con controllo della portata con valvola a valle della pompa. Vedo anche una iniezione sul circuito freddo senza valvola di controllo, per me è da togliere.
Io i serbatoi li sposterei sui ritorni e non fare fare loro la disconnessione idraulica. Sul freddo dovrai tenere il set dell'unità polivalente più basso del dovuto per avere i 7°C in batteria fredda per poter deumidificare.
Controlla che la portata dei secondari sia minore o uguale a quella dei primari. In caso contrario avrai problemi di set in mandata.
Per me tutte le pompe indicate sono indispensabili.
Tom Bishop
fabbretto
Messaggi: 596
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Perplessità su schema

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Mi premeva molto la questione dei serbatoi inerziali e concordo con te!
Una curiosità: se mettessi l'inerziale sulla mandata che problemi avrei?

Grazie.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7979
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Perplessità su schema

Messaggio da NoNickName »

Se i serbatoi sono in serie sui rispettivi ritorni (come dovrebbero essere), e non sono utilizzati come collettori, le pompe indicate si possono eliminare.
I serbatoi possono anche essere messi sulla mandata. La teoria dice che devono essere messi sul tubo sul quale è posta la termoregolazione del gruppo polivalente.
Se la polivalente regola sul ritorno, i serbatoi vanno sui ritorni.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
fabbretto
Messaggi: 596
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Perplessità su schema

Messaggio da fabbretto »

Chiarissimo.
Grazie.
Esa
Messaggi: 3240
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Perplessità su schema

Messaggio da Esa »

Quando l'UTA è grande (come forse in questo impianto) meglio evitare di avere batterie con variazione di portata acqua, dovute alla presenza di valvole a tre vie deviatrici (su mandata o ritorno). Questo perché:
- aumenta il pericolo di congelamento sul preriscaldamento (nella parte bassa della batteria, vicina all'uscita dell'acqua)
- è impossibile uniformare la temperatura dell'aria in uscita, se non dopo qualche metro. Quindi, è quasi impossibile posizionare correttamente la sonda per la regolazione di temperatura. Se metti una 3 vie con pompa, la miscelazione e l'uniformità sono garantite. Comunque, tutto dipende dalle esigenze e dai costi.
Fondamentale (in ogni caso e come è già stato sottolineato) è di garantire adeguata e costante portata ad evaporatore e condensatore. Con sufficiente inerzia perché possano lavorare bene.
Avatar utente
Luke_Psychonaut
Messaggi: 76
Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46

Re: Perplessità su schema

Messaggio da Luke_Psychonaut »

ma la pompa che dici è quella tra gruppo e serbatoio? non è che ti ha detto di toglierla perché il gruppo è dotato di gruppi a bordo macchina?
Ad ogni modo, specie per i polivalenti, secondo me è meglio con gli inerziali sui ritorni, anziché come separatori
fabbretto
Messaggi: 596
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Perplessità su schema

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Le pompe le avevo inserite cortrettamente dopo gli inerziali, che erano stati concepiti anche come separatori.