Dimensionamento linea scarico condensa
Ciao a tutti,
esiste un abaco o diagramma o qualcosa per il dimensionamento della linea di scarichi condensa?
Ho sempre agito empiricamente, mi chiedevo per curiosità appunto se esistesse qualche giustificativo ^^
esiste un abaco o diagramma o qualcosa per il dimensionamento della linea di scarichi condensa?
Ho sempre agito empiricamente, mi chiedevo per curiosità appunto se esistesse qualche giustificativo ^^
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Capitolo 22 dell'ASHRAE Fundamentals.
Oppure qualche abaco, ancora reperibile da qualche tecnico.
Oppure qualche abaco, ancora reperibile da qualche tecnico.
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Non vorrei aver confuso la condensa degli impianti a vapore (a cui mi sono riferito per suggerire la fonte), con la condensa degli impianti fan coil.
In questo secondo caso, forse è sufficiente il buon senso?
In questo secondo caso, forse è sufficiente il buon senso?
-
- Messaggi: 1630
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Gli scarichi condensa si dimensionano come qualsiasi altro scarico. Quindi, secondo EN 12056
- NoNickName
- Messaggi: 7941
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Gli scarichi condensa di cosa? Caldaie, impianti vapore, unità di trattamento o fancoil?
La 12056 regolamenta gli scarichi fognari, non le acque chiare.
La 12056 regolamenta gli scarichi fognari, non le acque chiare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5322
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Se si tratta di condensa dei ventilconvettori, fai una valutazione di massima del quantitativo massimo di condensa che si può generare nelle condizioni peggiori e, con quella portata, dimensioni la linea.
Tom Bishop
- Luke_Psychonaut
- Messaggi: 76
- Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Sì effettivamente non ho specificato, la domanda era per gli impianti fan coil/split.
Una semplice curiosità dato che appunto mi sono sempre mosso col buon senso ma ero curioso di sapere se ci fosse un metodo.
grazie ^^
Una semplice curiosità dato che appunto mi sono sempre mosso col buon senso ma ero curioso di sapere se ci fosse un metodo.
grazie ^^
- NoNickName
- Messaggi: 7941
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Non mi risulta che gli scarichi della condensa dei fancoil vada dimensionata.
Un tubo da 1/2" porta 15 litri/min, ma un fancoil deumidifica 1-2 litri/ora.
Si può usare anche un tubetto da 6mm, che è il diametro del tubo della maggiorparte delle pompe di scarico condensa.
Un tubo da 1/2" porta 15 litri/min, ma un fancoil deumidifica 1-2 litri/ora.
Si può usare anche un tubetto da 6mm, che è il diametro del tubo della maggiorparte delle pompe di scarico condensa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Proprio no!Si può usare anche un tubetto da 6mm
Almeno 20 mm.
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Concordo, 6mm non va bene. Deve viaggiare in canaletta non a tubo pieno. La pompa ha l'attacco piccolo soprattutto perchè così ha meno volume di acqua nel tubo che risale. Hanno le ritegno ma è sempre meglio tenere il minimo di acqua che se la ritegno perde e hai il tubo grosso in mandata, va a finire che hai più acqua di quella che tiene la vaschetta e la pompa non ce la fa a smaltire. Di solito allaccio DN20, 2-3 macchine DN25, collettore DN32
redigere redigere redigere
- Luke_Psychonaut
- Messaggi: 76
- Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Io di solito utilizzo il 25, ricordo che addirittura un tecnico della Daikin consigliava di non scendere sotto il 32 ma mi sembra esagerato.
Comunque grazie a tutti, avete soddisfatto la mia curiosità ^^
Comunque grazie a tutti, avete soddisfatto la mia curiosità ^^
- NoNickName
- Messaggi: 7941
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Rispetto le scelte del progettista.
A rigore, faccio solo notare che un tubo da 6mm con 0.25bar di pressione porta 96 litri/ora (1.6 litri/min). A canaletta ne porta 20-30.
A caduta, con una velocità di 0.1 m/s e una sezione di 0,00011304 m2, la portata è 0.01 l/s = 0.6 litri/min. A canaletta equivalgono a 12-15 l/h.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 1630
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
La UNI EN 12056, regolamenta gli scarichi di acque reflue in genere. Una volta che la condensa entra nel suo condotto di scarico è un refluo.NoNickName ha scritto: ↑dom ott 24, 2021 15:06 Gli scarichi condensa di cosa? Caldaie, impianti vapore, unità di trattamento o fancoil?
La 12056 regolamenta gli scarichi fognari, non le acque chiare.
- NoNickName
- Messaggi: 7941
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Mimmo_510859D ha scritto: ↑mar ott 26, 2021 19:59 La UNI EN 12056, regolamenta gli scarichi di acque reflue in genere. Una volta che la condensa entra nel suo condotto di scarico è un refluo.
Secondo me l'adozione della 12056 per lo scarico condensa è una forzatura. Non è sbagliato, ma neanche giustissimo.La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 12056-1 (edizione giugno 2000). La norma si applica ai sistemi fognari per acque reflue che funzionano a gravità.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Concordo. Se sotto traccia, adotto il 40.Di solito allaccio DN20, 2-3 macchine DN25, collettore DN32
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
per impianti di climatizzazione e quindi con portate comunque limitate minimo 32 e poi colonne 40. In genere le portate sono ininfluenti ma con tubi troppo piccoli si rischia che nel tempo si ostruiscano.
Attenzione alle UTA di grandi dimensioni dove i quantitativi di condensa vanno considerati. Recentemente in una UTA da 100.000 mc. a tutt'aria esterna in Asia con umidità esterna molto alta, la porta acqua di condensa di progetto è risultata di 2.600 l/h. In questi casi è necessario un calcolo accurato della rete di scarico condensa.
Attenzione alle UTA di grandi dimensioni dove i quantitativi di condensa vanno considerati. Recentemente in una UTA da 100.000 mc. a tutt'aria esterna in Asia con umidità esterna molto alta, la porta acqua di condensa di progetto è risultata di 2.600 l/h. In questi casi è necessario un calcolo accurato della rete di scarico condensa.
- NoNickName
- Messaggi: 7941
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Correttissimo.Abser ha scritto: ↑gio ott 28, 2021 12:02 per impianti di climatizzazione e quindi con portate comunque limitate minimo 32 e poi colonne 40. In genere le portate sono ininfluenti ma con tubi troppo piccoli si rischia che nel tempo si ostruiscano.
Attenzione alle UTA di grandi dimensioni dove i quantitativi di condensa vanno considerati. Recentemente in una UTA da 100.000 mc. a tutt'aria esterna in Asia con umidità esterna molto alta, la porta acqua di condensa di progetto è risultata di 2.600 l/h. In questi casi è necessario un calcolo accurato della rete di scarico condensa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Ma non si parlava di fan coil/split con scarichi da 6 mm?Correttissimo.
-
- Messaggi: 5322
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Singolo fan-coil Ø32 collegato con tubo flessibile Ø20. Rete principale Ø40 o superiore.
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 7941
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Infatti, correttissimo per le uta
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Per le UTA è anche il caso di recuperarla la condensa...Abser ha scritto: ↑gio ott 28, 2021 12:02
Attenzione alle UTA di grandi dimensioni dove i quantitativi di condensa vanno considerati. Recentemente in una UTA da 100.000 mc. a tutt'aria esterna in Asia con umidità esterna molto alta, la porta acqua di condensa di progetto è risultata di 2.600 l/h. In questi casi è necessario un calcolo accurato della rete di scarico condensa.
redigere redigere redigere
Re: Dimensionamento linea scarico condensa
Salve mi riallaccio a questa discussione per sapere se qualcuno ha altri pareri in merito soprattutto per reti di medie dimensioni