LA UNI 12845 consiglia di prendere l' alimentazione per il quadro di controllo della pompa al servizio della rete antincendio a monte del quadro elettrico generale di distribuzione.
Inoltre prescrive che il quadro elettrico generale sia posto in un compartimento antincendio.
Secondo voi, nel caso in cui la alimentazione del quadro della pompa sia presa oltre che a monte del quadro generale anche esternamente al locale del quadro elettrico generale, (ad esempio appena a valle del contatore), è ancora necessario garantire la compartimentazione del quadro oppure in questo caso non ha più senso?
QUADRO DI DISTIBUZIONE ELETTIRICO
Moderatore: Edilclima
Re: QUADRO DI DISTIBUZIONE ELETTIRICO
Tutta la conduttura di alimentazione dedicata alla pompa antincendio deve essere protetta dall'incendio, compresi i quadri elettrici dai quali è derivata.
Sa il tuo quadro generale è parte di tale alimentazione va protetto, altrimenti se non contiene alcun servizio di sicurezza non serve proteggerlo dall'incendio.
Sa il tuo quadro generale è parte di tale alimentazione va protetto, altrimenti se non contiene alcun servizio di sicurezza non serve proteggerlo dall'incendio.
Re: QUADRO DI DISTIBUZIONE ELETTIRICO
se prendi l'alimentazione elettrica a monte dell'interruttore generale (ad esempio nella nicchia contatore o in cabina) non serve la compartimentazione