Ciao a tutti,
sono proprietario di un appartamento titolare di CILA per ristrutturazione straordinaria.
Ho effettuato intervento di sostituzione infissi e riscaldamento termico (ECOBONUS con sconto in fattura) effettuati da tecnici esterni alla ditta principale che provvedono direttamente a comunicare all'ENEA l'intervento.
Ora ho anche da poco effettuato intervento di coibentazione di tutto il soffitto (130 mq) con 6 cm di EPS + controsoffitto fatto dalla ditta principale.
Ho quindi due domande:
1. l'intervento di coibentazione rientra nell 'ECOBONUS INVOLUCRI? mi hanno detto che 6 cm di EPS sono pochi.
2. Se non rientra nell'ecobonus rientra nel BONUSCASA? In questo caso si dovrebbe fare comunque comunicazone all'ENEA ma l'ADE dice che in assenza posso comunque detrarre le spese. Mi fanno notare che anche se non presento comunicazione ENEA dovrei comunque comunicare tutto tramite certificazione LEGGE 10.
Ora quest'ultima chi la certifica? Il mio direttore dei lavori o un termotecnico? dovrà pure certificare gli altri interventi x infissi e riscaldamenti (già comunicati tramite ECOBONUS?).
Ciao e grazie.
LEGGE 10, NECESSARIA? CHI LA REDIGE?
Moderatore: Edilclima
Re: LEGGE 10, NECESSARIA? CHI LA REDIGE?
no pratica ex legge 10 prima dell'inizio lavori? sono guai... non solo per non aver rispettato la legge (DM26/08/2015) ma anche perchè sono a rischio le detrazioni fiscali....
Se non hai chiuso i lavori, falla fare e depositala e spera che ti vada bene ( è comunque una ammissione di colpa)
e non è una certificazione... è un progetto da fare PRIMA!!!!!!!!
Se non hai chiuso i lavori, falla fare e depositala e spera che ti vada bene ( è comunque una ammissione di colpa)
e non è una certificazione... è un progetto da fare PRIMA!!!!!!!!
Re: LEGGE 10, NECESSARIA? CHI LA REDIGE?
Comunque alcune diritte:
- per la sola sostituzione infissi, se rientri in riqualificazione energetica, la pratica ex L10 può essere sostituita dai certificati del produttore (a determinate condizioni); non è chiaro se questa concessione possa andare bene nel caso in cui i lavori nello stesso intervento siano più di uno (ovvero: la tua CILA comprende sia la sostituzione degli infissi che la ristrutturazione di impianto termico)
- se hai installato una pompa di calore sotto i 15 kW forse te la cavi (leggiti le discussioni sul forum sull'argomento)
- per la coibentazione invece non ci sono "scappatoie"
- per la sola sostituzione infissi, se rientri in riqualificazione energetica, la pratica ex L10 può essere sostituita dai certificati del produttore (a determinate condizioni); non è chiaro se questa concessione possa andare bene nel caso in cui i lavori nello stesso intervento siano più di uno (ovvero: la tua CILA comprende sia la sostituzione degli infissi che la ristrutturazione di impianto termico)
- se hai installato una pompa di calore sotto i 15 kW forse te la cavi (leggiti le discussioni sul forum sull'argomento)
- per la coibentazione invece non ci sono "scappatoie"
Re: LEGGE 10, NECESSARIA? CHI LA REDIGE?
E' tutto in mano al mio direttore dei lavori credo che l'abbia inserita nella CILA in quanto è un intervento di ristrutturazione straordinaria dove era previsto la sostituzione di infissi ed impianto.
L'unico interrogativo era la coibentazione del soffitto che è subentrata dopo, nel caso potrei semplicemente non farla figurare (e non godere delle detrazioni).
L'unico interrogativo era la coibentazione del soffitto che è subentrata dopo, nel caso potrei semplicemente non farla figurare (e non godere delle detrazioni).
Re: LEGGE 10, NECESSARIA? CHI LA REDIGE?
Devo installare caldaia per riscaldamento.simcat ha scritto: ↑mar ago 03, 2021 18:05 Comunque alcune diritte:
- per la sola sostituzione infissi, se rientri in riqualificazione energetica, la pratica ex L10 può essere sostituita dai certificati del produttore (a determinate condizioni); non è chiaro se questa concessione possa andare bene nel caso in cui i lavori nello stesso intervento siano più di uno (ovvero: la tua CILA comprende sia la sostituzione degli infissi che la ristrutturazione di impianto termico)
- se hai installato una pompa di calore sotto i 15 kW forse te la cavi (leggiti le discussioni sul forum sull'argomento)
- per la coibentazione invece non ci sono "scappatoie"
Re: LEGGE 10, NECESSARIA? CHI LA REDIGE?
da precisare che dei suddetti interventi non è ancora stato iniziato nulla, solo concordati.
Re: LEGGE 10, NECESSARIA? CHI LA REDIGE?
Fai in tempo ad integrare la CILA con la Legge 10 prima della chiusura lavori.
La Legge 10 non serve solo per le detrazioni ma anche per capire il tipo di isolante e la potenza del generatore.