Buongiorno un dubbio:
- la 7129 vieta il passaggio dei tubi nei vespai e/o nelle intercapedini non accessibili
- la 11343, che regola il multistrato supera la 7129? perchè questa consente il passaggio in intercapedini chiuse
Caso specifico:
- scannafosso perimetrale chiuso: è consentito posare la tubazione all'interno dello scannafosso? Tratto terminale proveniente dalla distribuzione interrata, poi 1 m dentro scannafosso ed entrata in edificio. Io ho dubbi anche se la posa fosse conforme alla 11343 (guaina metallica).
L'idraulico mi dice che invece è sufficiente che la tubazioni che passa all'interno dello scannafosso sia murata. E' corretto quello che dice?
Grazie
Tubo gas multistrato in intercapedine
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubo gas multistrato in intercapedine
Probabilmente hai scritto male perché la 11343 non mi dice nulla.
Tom Bishop
Re: Tubo gas multistrato in intercapedine
Norma numero : UNI/TS 11343:2009
Titolo : Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici - Progettazione, installazione e manutenzione
Titolo : Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici - Progettazione, installazione e manutenzione
Re: Tubo gas multistrato in intercapedine
attenzione perché con l'uscita della 7129:2015 la 11343 è stata ritirata in quanto ricompresa nella nuova edizione della 7129, quindi non vale più