Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Moderatore: Edilclima
Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Scusate,
siccome sono un maniaco del bilanciammento, vi chiedo se conosciuta dei collettori che montino flussimetri con portate sopra i 6l/min e che siano in polimero anticondensa, magari con tanto di indicazione del costruttore che a 7°C non condensiono (poi dipende da dove li si installa).
In funzione del tipo di lavoro, a volte toglo i flussimetri per i ventil e li lascio sui radiatori, a volte faccio montare i flussimetri da 6l/min (che non tutti hanno di default), a volte faccio cose turche componendo collettori con i sistemi caleffi. Ma è uno sbattimento.
Possibile che non esistano collettori decenti con flussimetri fino a 8 l/min costruiti per condensare poco?
siccome sono un maniaco del bilanciammento, vi chiedo se conosciuta dei collettori che montino flussimetri con portate sopra i 6l/min e che siano in polimero anticondensa, magari con tanto di indicazione del costruttore che a 7°C non condensiono (poi dipende da dove li si installa).
In funzione del tipo di lavoro, a volte toglo i flussimetri per i ventil e li lascio sui radiatori, a volte faccio montare i flussimetri da 6l/min (che non tutti hanno di default), a volte faccio cose turche componendo collettori con i sistemi caleffi. Ma è uno sbattimento.
Possibile che non esistano collettori decenti con flussimetri fino a 8 l/min costruiti per condensare poco?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 1618
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Hai provato a sentire in Chemidro?
Avevano a catalogo un collettore in acciaio inox (inoxterm, il nome) con misuratori di portata fino 8 l/min.
Sul catalogo 2020 il misuratore di portata fino a 8 l/min lo da come ricambio per articoli obsoleti.
Per l'isolamento dovrai provvedere artigianalmente
Avevano a catalogo un collettore in acciaio inox (inoxterm, il nome) con misuratori di portata fino 8 l/min.
Sul catalogo 2020 il misuratore di portata fino a 8 l/min lo da come ricambio per articoli obsoleti.
Per l'isolamento dovrai provvedere artigianalmente
-
- Messaggi: 1618
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Oh Paolo, ho acquistato il tuto corso sui ponti termici.
Lo sto seguendo "in differita", purtroppo, a pillole.
Complimenti. Molto ben fatto.
Lo sto seguendo "in differita", purtroppo, a pillole.
Complimenti. Molto ben fatto.
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Un mio amico dice che i flussimetri non servono a nulla.
Lui bilancia con le portate.
A cominciare dai collettori "compensati"
Avrà ragione?
Lui bilancia con le portate.
A cominciare dai collettori "compensati"
Avrà ragione?
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Può essere, dipende dai casi. Tuttavia se devo bilanciare un impianto e farlo funzionare bene, qualcosa devo fare e le portate le devo leggere. Avevo noleggiato un misuratore ultrasonico di portata... ma costava 500€ di noleggio e non era semplice da utilizzare.
Per me, se un impianto non è bilanciato, è un impianto o fatto male, o bilanciato all'italiana (alta portata, basso DT)
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Grazie!!
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Le portate sono sempre bilanciate, dice il mio amico. E aggiunge: sono i terminali che andrebbero adeguati.Per me, se un impianto non è bilanciato, è un impianto o fatto male, o bilanciato all'italiana (alta portata, basso DT)
Il problema è che il calcolo è più articolato e si preferisce sorvolare o facendo finta di nulla o trincerandosi dietro un regolatore di portata che non si sa o non si riesce a manovrare.
Questa è la sua esperienza (vive lontano da qui, ma lavora in questo settore).
-
- Messaggi: 1618
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
-
- Messaggi: 1618
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Poi, oh, può non mi stupirebbe se un giorno si scoprisse che il valore di portata letto sui flussimetri è un numero privo di alcun fondamento.
Però, fino ad allora dobbiamo "fidarci" di ciò che abbiamo a disposizione come strumenti.
Però, fino ad allora dobbiamo "fidarci" di ciò che abbiamo a disposizione come strumenti.
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Anche io ero perplesso.
Poi, discutendo, mi ha fatto riflettere. Se installi una pompa in un circuito qualsiasi, la portata ai terminali sarà comunque coerente con la perdita di carico: sempre identica.
Non esiste un terminale con una perdita di carico diversa da un altro.
A parità di portata (teorica) hanno perdite di carico differenti (sulla carta)? No, in realtà le portate si modificheranno per ottenere lo stesso risultato.
Sono poi i calcoli che si fanno con le reti antincendio.
Forse è meglio calcolare con dT diversi, piuttosto che affannarsi a bilanciare per ottenere dT identici?
Lui comunque calcola così. Trovato il percorso più sfavorito, a ritroso verso la pompa/ventilatore, bilancia ramo per ramo.
Non più a mano, mi ha detto.
Poi, discutendo, mi ha fatto riflettere. Se installi una pompa in un circuito qualsiasi, la portata ai terminali sarà comunque coerente con la perdita di carico: sempre identica.
Non esiste un terminale con una perdita di carico diversa da un altro.
A parità di portata (teorica) hanno perdite di carico differenti (sulla carta)? No, in realtà le portate si modificheranno per ottenere lo stesso risultato.
Sono poi i calcoli che si fanno con le reti antincendio.
Forse è meglio calcolare con dT diversi, piuttosto che affannarsi a bilanciare per ottenere dT identici?
Lui comunque calcola così. Trovato il percorso più sfavorito, a ritroso verso la pompa/ventilatore, bilancia ramo per ramo.
Non più a mano, mi ha detto.
-
- Messaggi: 1618
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Se ho bene inteso, quello del tuo amico è il metodo di dimensionamento col quale la taglia del corpo scaldante è stabilita a posteriori dopo che è stata calcola la portata che soddisfi la congruità/prevalenza del "nodo" da cui detta portata parte (un po' come descritto nei quaderni di Doninelli editi da Caleffi).
E, effettivamente per quanto mi riguarda, è il metodo più rigoroso. Ma, per quanto mi riguarda, ha poco senso in presenza di un collettore con misuratori di portata (ripeto, do per buono che detti dispositivi funzionino ) o, altro caso, in presenza di terminali a radiatori con valvole termostatiche. Dando per buono, come al solito, il principio di funzionamento delle VT trovo molto più giusto e pragmatico dimensionare con DT imposto come suggerisce il buon Socal
E, effettivamente per quanto mi riguarda, è il metodo più rigoroso. Ma, per quanto mi riguarda, ha poco senso in presenza di un collettore con misuratori di portata (ripeto, do per buono che detti dispositivi funzionino ) o, altro caso, in presenza di terminali a radiatori con valvole termostatiche. Dando per buono, come al solito, il principio di funzionamento delle VT trovo molto più giusto e pragmatico dimensionare con DT imposto come suggerisce il buon Socal
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
E' quello che intende.la taglia del corpo scaldante è stabilita a posteriori
Ed è, a suo avviso, il modo corretto per calcolare la portata della pompa e la sua prevalenza.
Nell'altro caso, a parte la difficoltà di regolazione e la facilità di dimensionamento dei terminali, si rischia di avere una pompa mal selezionata.
Forse ha torto?
-
- Messaggi: 1618
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Perché una pompa mal dimensionata?
A prescindere da come bilanci i vari nodi, si parte sempre dal terminale e si risale a monte verso la pompa con le solite note formule della meccanica dei fluidi. Col vantaggio che con un flussimetro che legge correttamente hai un maggior e diretto controllo di cosa circola nell'impianto. Senza tali dispositivi si va alla cieca e devi "sperare" che il costruito coincida con quanto da te modellato nei calcoli
A prescindere da come bilanci i vari nodi, si parte sempre dal terminale e si risale a monte verso la pompa con le solite note formule della meccanica dei fluidi. Col vantaggio che con un flussimetro che legge correttamente hai un maggior e diretto controllo di cosa circola nell'impianto. Senza tali dispositivi si va alla cieca e devi "sperare" che il costruito coincida con quanto da te modellato nei calcoli
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Perché i bilanciamenti, non durano nel tempo, negli impianti HVAC.
Quindi, asserisce che è preferibile (quando possibile, ovviamente, come negli impianti a VCV) dimensionare i terminali dopo che si sono calcolate le portate effettive. La portata diventa maggiore.
Comunque io continuo a proporre le valvole di bilanciamento.
Quindi, asserisce che è preferibile (quando possibile, ovviamente, come negli impianti a VCV) dimensionare i terminali dopo che si sono calcolate le portate effettive. La portata diventa maggiore.
Comunque io continuo a proporre le valvole di bilanciamento.
-
- Messaggi: 1618
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Bè dipende dal contesto.
Laddove è possibile mettere 'sti accrocchi io continuerò ad utilizzarli: li trovo estremamente comodi. Se poi, col tempo, non ci fidiamo più della taratura del flussimetro possiamo sempre sostituirlo. Ma solitamente questi stanno in piccoli impianti e/o ne gestiscono piccole porzioni che una volta tarati non li pensi più per anni. Al più mi preoccuperei della qualità dell'acqua che circola nell'impianto. Quella si, se ricca di depositi, che fa danni.
Laddove è possibile mettere 'sti accrocchi io continuerò ad utilizzarli: li trovo estremamente comodi. Se poi, col tempo, non ci fidiamo più della taratura del flussimetro possiamo sempre sostituirlo. Ma solitamente questi stanno in piccoli impianti e/o ne gestiscono piccole porzioni che una volta tarati non li pensi più per anni. Al più mi preoccuperei della qualità dell'acqua che circola nell'impianto. Quella si, se ricca di depositi, che fa danni.