Buon pomeriggio
mi sorge un dubbio inerente alla certificazione di alcune strutture secondo il metodo tabellare (DM 16/2/2007).
Stando alle tabelle fornite con gli spessori minimi vengono imposti dei limiti di altezza e lunghezza per pilastri e travi in cemento armato.
Nel caso le dimensioni effettive vadano ad eccedere quelle citate da parte della normativa immagino bisogni passare ad uno degli altri due metodi proposti. Quindi o metodo sperimentale oppure analitico.
Corretto o mi sono perso qualcosa?
Grazie in anticipo
Dubbio CERT REI
Moderatore: Edilclima
Re: Dubbio CERT REI
Corretto. Il campo di applicazione delle tabelle è ben delineato, oltre non si può andare.