Buongiorno a tutti, sono nuovo con Edilclima. Uso EC700, sto modellando un edificio su più piani. Ho inserito al piano terra un locale climatizzato e sopra di questo (al primo piano) un altro locale climatizzato. Visto che il soffitto del locale al piano terra coincide con il pavimento del locale al primo piano, come gestisco la parte in comune?
Io per ora ho messo "struttura non disperdente" per il soffitto al piano terra, con spessore 350mm. Al primo piano ho messo pavimento "struttura non disperdente" con 350mm di spessore. Non so però se è un procedimento giusto o se ho messo due informazioni ridondanti e una posso toglierla.
PS: "struttura non disperente" l'ho messo perché i locali che separa si trovano alla stessa temperatura.
Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
Moderatore: Edilclima
Re: Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
Io avrei (e faccio sempre) creato una struttura orizzontale di tipo N (nel database delle strutture ce ne sono diverse e puoi prendere quella più simile) e l'avrei utilizzata nel piano terra come soffitto e nel piano 1 come pavimento.
Credo che sia la procedura più corretta.
Credo che sia la procedura più corretta.
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Edifici su più piani (soffitti/pavimenti)
Anche io faccio pavimenti e soffitti codice N ma solo se gli impianti sono controllabili separatamente quindi o con impianti autonomi o controllabili come autonomi. In caso contrario codice D.
Tom Bishop