Sono un giovane Ingegnere nuovo della materia, se ho un muro di mattoni da 7,5 cm e lo voglio far diventare REI 90 che tipo di pannellatura REI mi consigliate come spessori.
Devo eseguire il calcolo per via analitica o ancora con il metodo tabellare ?

Scusate la domanda, per i più del forum, ovvia e alquanto scontata
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da MAX76 »

Calcolo certamente analitico.
Mark12
Messaggi: 28
Iscritto il: lun mar 10, 2008 11:48

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da Mark12 »

e come lo faccio ? puoi darmi qualche link utile ?
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da MAX76 »

Ops... vi sono varie software house che hanno programmi in merito.
Comunque su internet vi sono molte possibilità...
Mark12
Messaggi: 28
Iscritto il: lun mar 10, 2008 11:48

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da Mark12 »

puoi darmi per favore qualche riferimeto utile ?
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da MAX76 »

Scusami ma un riferimento diretto è diretto concorrente di chi ci ospita per cui non mi sembra corretto postarne il link.
Comunque se vai su google e cerchi "programma calcolo REI" solo pagine in italiano lo trovi alle 3° posizione.
Terminus
Messaggi: 12776
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da Terminus »

E' possibile comunque fare riferimento alle tabelle di cui al DM 16/02/07 (pareti non portanti) oppure alla tabella di cui alla Circ. 15/02/08 prot.1968 (pareti portanti).

Inoltre se il progetto è stato approvato dai VVF antecedentemente al 25/09/07, si possono ancora utilizzare le tabelle della vecchia Circ.91/61.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da megaing »

La Circ. 15/02/08 prot.1968 (pareti portanti) mi manca. Puoi darmi un collegamento (non l'ho trovata in rete) oppure condividerla. Grazie. Ciao.
caroli
Messaggi: 44
Iscritto il: gio apr 26, 2007 10:31
Località: no
Contatta:

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da caroli »

SW free Student Edition per calcolo analitico strutture AI su questo sito:
http://www.quickfiled.com
il Sw è in inglese ed il calcolo FEM è limitato a 255 nodi ma è validissimo per qualsiasi struttura.
ho redatto un manuale in italiano con degli esempi.

stcaroli@hotmail.com
caroli
Messaggi: 44
Iscritto il: gio apr 26, 2007 10:31
Località: no
Contatta:

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da caroli »

caroli ha scritto:SW free Student Edition per calcolo analitico strutture AI su questo sito:
http://www.quickfield.com
il Sw è in inglese ed il calcolo FEM è limitato a 255 nodi ma è validissimo per qualsiasi struttura.
ho redatto un manuale in italiano con degli esempi.

stcaroli@hotmail.com
Terminus
Messaggi: 12776
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da Terminus »

Eccola qui....spero che riesca ad allegare.
Allegati
Circ.15.02.08 n.1968 - Murature portanti REI_Pagina_2.jpg
Circ.15.02.08 n.1968 - Murature portanti REI_Pagina_2.jpg (71.16 KiB) Visto 7689 volte
Circ.15.02.08 n.1968 - Murature portanti REI_Pagina_1.jpg
Circ.15.02.08 n.1968 - Murature portanti REI_Pagina_1.jpg (171.3 KiB) Visto 7681 volte
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da danilo2 »

Terminus ha scritto:E' possibile comunque fare riferimento alle tabelle di cui al DM 16/02/07 (pareti non portanti) oppure alla tabella di cui alla Circ. 15/02/08 prot.1968 (pareti portanti).

Inoltre se il progetto è stato approvato dai VVF antecedentemente al 25/09/07, si possono ancora utilizzare le tabelle della vecchia Circ.91/61.
Grazie Terminus per l'utilissima circolare. Però come conciliate la circolare e le tabelle del DM 16/02/07 per le pareti non portanti che mi permettono di garantire il requisito EI, e il D.M.I. 30 novembre 1983 al punto 1.11 che mi dice che se ci sono E ed I c'è anche R?? (vale solo per le pareti non portanti? ma allora che senso ha parlare di R?)
Terminus
Messaggi: 12776
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da Terminus »

le definizioni di cui ai punti 1.3, 1.5 ed 1.11 del DM 30/11/83 sono state sostituite dalle rispettive definizioni di cui all'All.A del DM 09/03/07 (vedi art.4 dello stesso decreto)
Quindi il discorso E+I=R non vale più.
Terminus
Messaggi: 12776
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da Terminus »

Comunque ho verificato che la circolare la hanno appena messa online sul sito dei VVF:
http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicur ... dnews=5556
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: aiuto parete REI 90

Messaggio da megaing »

Grazie.