aiuto parete REI 90
Moderatore: Edilclima
aiuto parete REI 90
Sono un giovane Ingegnere nuovo della materia, se ho un muro di mattoni da 7,5 cm e lo voglio far diventare REI 90 che tipo di pannellatura REI mi consigliate come spessori.
Devo eseguire il calcolo per via analitica o ancora con il metodo tabellare ?
Scusate la domanda, per i più del forum, ovvia e alquanto scontata
Devo eseguire il calcolo per via analitica o ancora con il metodo tabellare ?
Scusate la domanda, per i più del forum, ovvia e alquanto scontata
Re: aiuto parete REI 90
Calcolo certamente analitico.
Re: aiuto parete REI 90
e come lo faccio ? puoi darmi qualche link utile ?
Re: aiuto parete REI 90
Ops... vi sono varie software house che hanno programmi in merito.
Comunque su internet vi sono molte possibilità...
Comunque su internet vi sono molte possibilità...
Re: aiuto parete REI 90
puoi darmi per favore qualche riferimeto utile ?
Re: aiuto parete REI 90
Scusami ma un riferimento diretto è diretto concorrente di chi ci ospita per cui non mi sembra corretto postarne il link.
Comunque se vai su google e cerchi "programma calcolo REI" solo pagine in italiano lo trovi alle 3° posizione.
Comunque se vai su google e cerchi "programma calcolo REI" solo pagine in italiano lo trovi alle 3° posizione.
Re: aiuto parete REI 90
E' possibile comunque fare riferimento alle tabelle di cui al DM 16/02/07 (pareti non portanti) oppure alla tabella di cui alla Circ. 15/02/08 prot.1968 (pareti portanti).
Inoltre se il progetto è stato approvato dai VVF antecedentemente al 25/09/07, si possono ancora utilizzare le tabelle della vecchia Circ.91/61.
Inoltre se il progetto è stato approvato dai VVF antecedentemente al 25/09/07, si possono ancora utilizzare le tabelle della vecchia Circ.91/61.
Re: aiuto parete REI 90
La Circ. 15/02/08 prot.1968 (pareti portanti) mi manca. Puoi darmi un collegamento (non l'ho trovata in rete) oppure condividerla. Grazie. Ciao.
Re: aiuto parete REI 90
SW free Student Edition per calcolo analitico strutture AI su questo sito:
http://www.quickfiled.com
il Sw è in inglese ed il calcolo FEM è limitato a 255 nodi ma è validissimo per qualsiasi struttura.
ho redatto un manuale in italiano con degli esempi.
stcaroli@hotmail.com
http://www.quickfiled.com
il Sw è in inglese ed il calcolo FEM è limitato a 255 nodi ma è validissimo per qualsiasi struttura.
ho redatto un manuale in italiano con degli esempi.
stcaroli@hotmail.com
Re: aiuto parete REI 90
caroli ha scritto:SW free Student Edition per calcolo analitico strutture AI su questo sito:
http://www.quickfield.com
il Sw è in inglese ed il calcolo FEM è limitato a 255 nodi ma è validissimo per qualsiasi struttura.
ho redatto un manuale in italiano con degli esempi.
stcaroli@hotmail.com
Re: aiuto parete REI 90
Eccola qui....spero che riesca ad allegare.
- Allegati
-
- Circ.15.02.08 n.1968 - Murature portanti REI_Pagina_2.jpg (71.16 KiB) Visto 7689 volte
-
- Circ.15.02.08 n.1968 - Murature portanti REI_Pagina_1.jpg (171.3 KiB) Visto 7681 volte
Re: aiuto parete REI 90
Grazie Terminus per l'utilissima circolare. Però come conciliate la circolare e le tabelle del DM 16/02/07 per le pareti non portanti che mi permettono di garantire il requisito EI, e il D.M.I. 30 novembre 1983 al punto 1.11 che mi dice che se ci sono E ed I c'è anche R?? (vale solo per le pareti non portanti? ma allora che senso ha parlare di R?)Terminus ha scritto:E' possibile comunque fare riferimento alle tabelle di cui al DM 16/02/07 (pareti non portanti) oppure alla tabella di cui alla Circ. 15/02/08 prot.1968 (pareti portanti).
Inoltre se il progetto è stato approvato dai VVF antecedentemente al 25/09/07, si possono ancora utilizzare le tabelle della vecchia Circ.91/61.
Re: aiuto parete REI 90
le definizioni di cui ai punti 1.3, 1.5 ed 1.11 del DM 30/11/83 sono state sostituite dalle rispettive definizioni di cui all'All.A del DM 09/03/07 (vedi art.4 dello stesso decreto)
Quindi il discorso E+I=R non vale più.
Quindi il discorso E+I=R non vale più.
Re: aiuto parete REI 90
Comunque ho verificato che la circolare la hanno appena messa online sul sito dei VVF:
http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicur ... dnews=5556
http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicur ... dnews=5556
Re: aiuto parete REI 90
Grazie Terminus. Mi ero perso l'abbrogazione dei commi in questione, (peccato erano così comodi...)