SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Buongiorno,
Il quesito che vorrei sottoporvi riguarda la definizione degli ambienti climatizzabili al fine di una corretta applicazione della procedura di calcolo.
In Lombardia la norma definisce ambienti NON CLIMATIZZABILI "gli ambienti compresi nel punto 3.2 dell'Allegato al D.D.U.O. 18546/19 il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione. Tali ambienti devono essere identificati facendo riferimento alla destinazione d'uso reale".
Il Punto 3.2 lettera d) riporta: "Sono escluse dall’applicazione integrale del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti: gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture rivestite da un involucro interamente rimovibile quali quelle stagionali a protezione degli impianti sportivi, anche se sostenute da strutture portanti fisse; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica."
Si specifica che la climatizzazione di tali ambienti è vietata per la destinazione d’uso E.1, ai sensi dell’Art. 24, comma 3bis, della l.r. 24/2006 e s.m.i.
I locali accatastati come sgombero sono da considerarsi AMBIENTI NON CLIMATIZZABILI?
In particolare un sottotetto avente funzione di locale accessorio/di servizio, accatastato come sgombero, è un ambiente non climatizzabile?
Il quesito che vorrei sottoporvi riguarda la definizione degli ambienti climatizzabili al fine di una corretta applicazione della procedura di calcolo.
In Lombardia la norma definisce ambienti NON CLIMATIZZABILI "gli ambienti compresi nel punto 3.2 dell'Allegato al D.D.U.O. 18546/19 il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione. Tali ambienti devono essere identificati facendo riferimento alla destinazione d'uso reale".
Il Punto 3.2 lettera d) riporta: "Sono escluse dall’applicazione integrale del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti: gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture rivestite da un involucro interamente rimovibile quali quelle stagionali a protezione degli impianti sportivi, anche se sostenute da strutture portanti fisse; per questa categoria di edifici il presente dispositivo si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica."
Si specifica che la climatizzazione di tali ambienti è vietata per la destinazione d’uso E.1, ai sensi dell’Art. 24, comma 3bis, della l.r. 24/2006 e s.m.i.
I locali accatastati come sgombero sono da considerarsi AMBIENTI NON CLIMATIZZABILI?
In particolare un sottotetto avente funzione di locale accessorio/di servizio, accatastato come sgombero, è un ambiente non climatizzabile?
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Sgombero e deposito sono sinonimi dal punto di vista catastale, quindi in lombardia è vietato climatizzarli.
Locali utilizzati per il deposito di merci, locali di sgombero, sottotetti sono tutti in categoria C/2
Locali utilizzati per il deposito di merci, locali di sgombero, sottotetti sono tutti in categoria C/2
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 8
- Iscritto il: mer apr 28, 2021 22:04
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Buongiorno, grazie per la risposta. Nella domanda ho mancato di specificare che il locale è accatastato insieme all'immobile principale (quindi destinazione residenziale e stesso sub dell'immobile principale, ma con destinazione specifica "sgombero" ).
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Prima avevi scritto che erano accatastati come sgombero.
Quindi sgombero lo vedi scritto solo sulla planimetria?
Quindi sgombero lo vedi scritto solo sulla planimetria?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 8
- Iscritto il: mer apr 28, 2021 22:04
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
si esatto, l'immobile è un immobile residenziale con unico sub. Il locale è specificato come locale sgombero nella planimetria catastale. Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Ma c'è un motivo per cui è indicato SGOMBERO? E' un sottotetto abitabile?Massimilianon ha scritto: ↑ven apr 30, 2021 14:41 si esatto, l'immobile è un immobile residenziale con unico sub. Il locale è specificato come locale sgombero nella planimetria catastale. Grazie
Perché se non lo è, anche la rendita catastale è inferiore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 8
- Iscritto il: mer apr 28, 2021 22:04
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
E' un locale accessorio/di servizio dell'immobile residenziale, in regola a livello urbanistico(é a tutti gli effetti una cantina)
-
- Messaggi: 8
- Iscritto il: mer apr 28, 2021 22:04
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Nessuna opinione riguardo a considerare questo locale climatizzato o non climatizzato?
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Non è chiaro cos'è questo locale. Prima dici che è un sottotetto accatastato come sgombero, adesso è una cantina. Però fa parte dell'immobile principale, quindi a tutti gli effetti risulterebbe abitabile, anche se inizialmente hai detto che è accatastato come sgombero.Massimilianon ha scritto: ↑lun mag 03, 2021 23:44 Nessuna opinione riguardo a considerare questo locale climatizzato o non climatizzato?
Sei un po' confusionario. Non si sa se è climatizzato, ma vuoi sapere se è climatizzabile.
Boh.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 8
- Iscritto il: mer apr 28, 2021 22:04
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Buongiorno, mi scuso se non mi sono spiegato in modo chiaro.
Il locale in oggetto è accatastato insieme all'immobile principale (stesso sub dell'unità immobiliare residenziale principale) e nella mappa catastale è indicata la destinazione uso "sgombero". Le legge regionali impongono il divieto di riscaldare ripostigli e deposito ed in più estendono tale prescrizione anche ai locali residenziali che hanno una destinazione d'uso "simile" (la norma riporta infatti che: "Si specifica che la climatizzazione di tali ambienti (nrd: ripostigli e depositi) è vietata per la destinazione d’uso E.1, ai sensi dell’Art. 24, comma 3bis, della l.r. 24/2006 e s.m.i" ).
Mi chiedevo se questo locale, avendo destinazione uso nella mappa "sgombero" (simile alla destinazione d'uso deposito), dovesse essere considerato ambiente climatizzabile.
Il locale in oggetto è accatastato insieme all'immobile principale (stesso sub dell'unità immobiliare residenziale principale) e nella mappa catastale è indicata la destinazione uso "sgombero". Le legge regionali impongono il divieto di riscaldare ripostigli e deposito ed in più estendono tale prescrizione anche ai locali residenziali che hanno una destinazione d'uso "simile" (la norma riporta infatti che: "Si specifica che la climatizzazione di tali ambienti (nrd: ripostigli e depositi) è vietata per la destinazione d’uso E.1, ai sensi dell’Art. 24, comma 3bis, della l.r. 24/2006 e s.m.i" ).
Mi chiedevo se questo locale, avendo destinazione uso nella mappa "sgombero" (simile alla destinazione d'uso deposito), dovesse essere considerato ambiente climatizzabile.
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Scusa, ma questa frase: "gli ambienti compresi nel punto 3.2 dell'Allegato al D.D.U.O. 18546/19 il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione." è sbagliata. Dove l'hai trovata? [1] Perchè il 18546/2019 allegato A al punto 3.2 dice: "edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione"
E' un po' diverso.
Il problema è che l'articolo 3 comma 2 del 412/93 dice: "Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete."
Quindi diciamo che hai una irregolarità catastale perché hai uno sgombero classificato come abitazione principale, che però sulla planimetria è identificato proprio come sgombero. In teoria dovresti sanare l'irregolarità e di conseguenza il sub diverrebbe immediatamente non climatizzabile.
In ogni caso, indipendentemente dal fatto che sia accatastato a parte, il CENED suggerisce che il locale classificato come sgombero vada trattato come non climatizzabile.
Non che il CENED faccia giurisprudenza, neh...
[1] L'unico posto su internet dove ho trovato quella definizione è qui: http://www.cened.it/documents/22239/101 ... 7f600a1f3f
E' un po' diverso.
Il problema è che l'articolo 3 comma 2 del 412/93 dice: "Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete."
Quindi diciamo che hai una irregolarità catastale perché hai uno sgombero classificato come abitazione principale, che però sulla planimetria è identificato proprio come sgombero. In teoria dovresti sanare l'irregolarità e di conseguenza il sub diverrebbe immediatamente non climatizzabile.
In ogni caso, indipendentemente dal fatto che sia accatastato a parte, il CENED suggerisce che il locale classificato come sgombero vada trattato come non climatizzabile.
Non che il CENED faccia giurisprudenza, neh...
[1] L'unico posto su internet dove ho trovato quella definizione è qui: http://www.cened.it/documents/22239/101 ... 7f600a1f3f
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 8
- Iscritto il: mer apr 28, 2021 22:04
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Grazie della risposta. Si è proprio quello il posto in cui è indicato quella definizione: "Si specifica che la climatizzazione di tali ambienti è vietata per la destinazione d’uso E.1, ai sensi dell’Art. 24, comma 3bis, della l.r. 24/2006 e s.m.i.". Questa definizione specifica che se si hanno ambienti rientranti nella LR 24/2006 in ambiti residenziali, tali ambienti non devono essere climatizzati. La norma però riporta solo i seguenti locali: "è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi" e non riporta in modo esplicito il locale sgombero.
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Beh, quella definizione non è accurata, anzi direi che è SBAGLIATA.Massimilianon ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 11:32 Grazie della risposta. Si è proprio quello il posto in cui è indicato quella definizione
Comunque la risposta al tuo quesito, tutto considerato, direi che NO, non è possibile climatizzare lo sgombero. La superficie di separazione tra lo sgombero e il resto dell'edificio climatizzato deve essere considerata superficie disperdente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 8
- Iscritto il: mer apr 28, 2021 22:04
Re: SUPERBONUS: ambienti climatizzabili e non climatizzabili
Grazie ancora per la risposta. In più, sempre nella pubblicazione che lei ha allegato,
http://www.cened.it/documents/22239/101 ... 7f600a1f3f
al caso B è riportato nei locali climatizzabili anche il ripostiglio, locale che secondo la legge regionale non potrebbe essere climatizzato (immagino intenda il classico ripostiglio presente in un appartamento che altrimenti andrebbe trattato analogamente ad una zona non climatizzata)
http://www.cened.it/documents/22239/101 ... 7f600a1f3f
al caso B è riportato nei locali climatizzabili anche il ripostiglio, locale che secondo la legge regionale non potrebbe essere climatizzato (immagino intenda il classico ripostiglio presente in un appartamento che altrimenti andrebbe trattato analogamente ad una zona non climatizzata)