Stufa a pellet | Canna fumaria

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Stufa a pellet | Canna fumaria

Messaggio da Tom Bishop »

La UNI10683:2012 prescrive che «Il canale da fumo e il camino devono essere collegati con soluzione di continuità, in modo da evitare che il camino appoggi sull'apparecchio».

Immagine

Per sistemare questo impianto venduto e posato da un negozio di ferramenta che faccio? :roll:

La mia idea è quella di far spostare la stufa verso destra così da avere lo spazio per poter fare l'immissione laterale in canna fumaria. Devo anche far sostituire la canna fumaria in quanto Ø80mm e, ora, lavora in pressione.
Tom Bishop
vinz75
Messaggi: 2772
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Stufa a pellet | Canna fumaria

Messaggio da vinz75 »

Se metti dei collari staffati al muro?
Sempre che questo sia idoneo.
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Stufa a pellet | Canna fumaria

Messaggio da iltubo »

vinz75 ha scritto: dom feb 14, 2021 22:11 Se metti dei collari staffati al muro?
Sempre che questo sia idoneo.
Io concordo con la soluzione proposta da Tom Bishop.
La canna fumaria deve lavorare in depressione.
Alla base deve avere sacca di raccolta, ispezione e magari anche scarico condensa.