Ho un ufficio concessionato con l'8 di aperture apribili, quindi niente ventilazione.
In corso d'opera si sono apportate modifiche (tubi solari) e non ho più l'8.
Devo fare un ricambio d'aria per tutto il fabbricato o solo per la quota parte in cui non ho l'8? (considerate un open space di 1.500 mq)
Ho sentito l'asl al telefono e mi hanno detto di procedere così, ma voorei sentire altre campane..
Ricambio aria nei luoghi di lavoro
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Ricambio aria nei luoghi di lavoro
Per quel poco che conosco le ASL e gli uffici d'igiene credo che fondamentale sia come è stata presentata la pratica a suo tempo ovvero verificare in quanti "locali" era stato suddiviso in pianta l'area interessata.
Solitamente gli edili indicano in pianta, ed a volte in tabelle riepilogative, il locale con mq di superficie utile, mc, superficie di ventilazione naturale effettiva e confronto con il valore minimo da garantire; se la perdita di ventilazione ricade in una porzione e non in tutti i locali si può limitare il tutto a tale area.
Solitamente gli edili indicano in pianta, ed a volte in tabelle riepilogative, il locale con mq di superficie utile, mc, superficie di ventilazione naturale effettiva e confronto con il valore minimo da garantire; se la perdita di ventilazione ricade in una porzione e non in tutti i locali si può limitare il tutto a tale area.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Ricambio aria nei luoghi di lavoro
eh in un open space è difficile da quantificare...
pensavo di fare un ricambio concetrato nelle aree interne.. ipotizzando che all'esterno possano aprire le finestre...
pensavo di fare un ricambio concetrato nelle aree interne.. ipotizzando che all'esterno possano aprire le finestre...
Re: Ricambio aria nei luoghi di lavoro
Come trovata di ripiego non è male (non avevo letto che era un open space), in questo modo attribuisce la ventilazione naturale ad una porzione di fabbricato e metti la meccanica solo in una quota ben definita.
L'unico inconveniente che vedo è che un valente funzionario può eccepire sulla mancanza di divisione fisica delle aree in pianta e sulla conseguente impossibilità di stabilire in modo univoco la zona a ventilazione meccanica e quella a ventilazione naturale però, al contrario, si può anche far si che la ventilazione meccanica introdotta sia leggermente esubernate e quindi dia margini di sicurezza sull'area effettiva coperta.
Come sempre temo che si ricada nella discrezionalità dell'ufficio preposto...con tutti i problemi conseguenti ed i rischi su future contestazioni da parte di personale subentrato a chi aveva esaminato la pratica in prima battuta (i VVF sono bravissimi in questo)
L'unico inconveniente che vedo è che un valente funzionario può eccepire sulla mancanza di divisione fisica delle aree in pianta e sulla conseguente impossibilità di stabilire in modo univoco la zona a ventilazione meccanica e quella a ventilazione naturale però, al contrario, si può anche far si che la ventilazione meccanica introdotta sia leggermente esubernate e quindi dia margini di sicurezza sull'area effettiva coperta.
Come sempre temo che si ricada nella discrezionalità dell'ufficio preposto...con tutti i problemi conseguenti ed i rischi su future contestazioni da parte di personale subentrato a chi aveva esaminato la pratica in prima battuta (i VVF sono bravissimi in questo)

- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Ricambio aria nei luoghi di lavoro
io ho preventivato in prima fase una Uta Plus della Mitusubishi (uno spettacolo di recuperatore) da 10.000 mc/h, ma visti i costi vogliono limitare il ricambio ...
bho..
bho..
Re: Ricambio aria nei luoghi di lavoro
Quoto il sistema Mitsu.
E' un gran bel oggettino, ma come sempre per avere un qualcosa di valido servono i soldi e come sempre non c'è nemmeno quello che serve come base, figurarsi gli optional sfizioni...
E' un gran bel oggettino, ma come sempre per avere un qualcosa di valido servono i soldi e come sempre non c'è nemmeno quello che serve come base, figurarsi gli optional sfizioni...