Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI

Messaggio da arkanoid »

Sto facendo un foglietto di calcolo per il calcolo del fabbisogno energetico per produzione acs.
Non mi tornano le unità di misura, mi sebra che ci sia un 1000 che balla.
La formula è:


J/anno = Litri/anno*1000*4186*DeltaT

Secondo me in questo modo si ottieme un valore in mJ, non in J, perchè la capacità termica dell'acqua dovrebbe essere scritta 4,186 e non 4186.

Mi risulta che una persona che per 365 giorni consuma 120 litri al giorno con deltaT 33°C consuma 6 milioni di MJ.
redigere redigere redigere
arkanoid
Messaggi: 4984
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI

Messaggio da arkanoid »

aggiungo che ripensandoci l'errore non è sulla capacità termica, ma sulla densità che va divisa e non moltiplicata. Parere?
redigere redigere redigere
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI

Messaggio da danilo2 »

C'è solo un 1000 in più.
Se fai
Litri/anno*4186*DeltaT= litri/anno * J/(litro°C) * °C = J/anno.

4186 è il calore specifico in J di 1 kg di acqua per °C. Tenuto conto delle incertezze di calcolo sulla'ACS non ritengo conveniente correggere la formula per portarti da kg a litri. Cambia pochissimo.
arkanoid
Messaggi: 4984
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI

Messaggio da arkanoid »

cavoli c'è "solo" un 1000 in più?! ma quella formula è riportata sulle raccomandazioni del CTI, concordi con me che è sbagliata?
redigere redigere redigere
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI

Messaggio da danilo2 »

Si hai ragione, la formula (4) del par. 5.2.1 ha dentro la densità dell'acqua espressa in kg/m³. In relatà va inserita in kg/dm³.
arkanoid
Messaggi: 4984
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI

Messaggio da arkanoid »

segnalo al CTI, la cosa è abbastanza grave.
redigere redigere redigere
fabri84
Messaggi: 60
Iscritto il: mar set 04, 2007 13:22

Re: Calcolo fabbisogno energia acs con racc. CTI

Messaggio da fabri84 »

Ragazzi io uso termus: se metto una temeratura di mandata di 40°C il QswTOT mi diminuisce ma mi aumenta l'Epi! Se metto 60°C come temperatura di mandata l'Epi mi verifica ma necessito di un QswTOT più elevato naturalmente. Mi spiegate perchè??? Se faccio l'arrosto con gli abitanti mentre fanno la doccia...verifico l'Epi! Alla faccia del benessere :mrgreen: (qui privilegio il malessere)