In un impianto costruito da un paio di anni mi hanno chiesto una consulenza in quanto su quattro pompe di circolazione presenti, tutte si sono guastate e hanno dovuto sostituirle. Si tratta di circolatori Dab Evoplus Small. Ho controllato l'impianto ed è stato progettato e realizzato correttamente, non ho riscontrato alcuna anomalia. Nel guardare le pompe sostituite mi sono accorto che le giranti sono piene di polvere arrugginita.
Il guasto può essere stato causato da questa sporcizia?
Nell'impianto vi sono serbatoi di accumulo in Fe verniciato e tubazioni in Fe grezzo. Pannelli radianti per terminali. Può essere che l'ossigeno che inevitabilmente entra nell'impianto possa ossidare le parti metalliche presenti e generare così tanta ferrite? Non posso sapere se l'impianto sia stato riempito più volte con acqua non trattata.
Per migliorare la situazione avrei intenzione di di far montare un filtro a masse in derivazione e uno magnetico in linea, oltre a dosare un prodotto filmante risolverò il problema?
Ma che tipo di guasto hanno subito le pompe? Grippate? Motore bruciato? Scuscinettate? Schiavettate?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Del tipo a rotore bagnato? Potrebbero aver lavorato a secco.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Smonta il rotore, non mi meraviglierei se buona parte degli ossidi di ferro che vedi sulla girante siano anche sul rotore (magnetico) e lo abbiano bloccato.
Tom Bishop ha scritto: lun mar 11, 2019 05:57
Per migliorare la situazione avrei intenzione di di far montare un filtro a masse in derivazione e uno magnetico in linea, oltre a dosare un prodotto filmante risolverò il problema?
Personalmente inserisco sempre il magnetico incorporato in un defangatore o in un filtro ciclonico.
Ormai con la massiccia presenza di valvole termostatiche, generatori a basso contenuto d'acqua, pompe magnetiche, ecc.. la filtrazione è assolutamente necessaria ed è quella che non ha effetti collaterali, anche se sull'efficienza dichiarata dai Costruttori e sulla loro effettiva pulizia periodica ci sarebbe da aprire un capitolo.
Sul trattamento filmante non ho la stessa certezza, non tanto sull'azione di protezione dei filmanti organici idrofobi (poliammine, ammine alifatiche, azoli, ecc.. ) ma sulla durata della loro carica catodica e possibile degradazione del prodotto in fanghiglia. Sarebbe interessante leggere studi in proposito anche se le schede dei produttori non dicono molto.
Dopo un ulteriore approfondimento su questo impianto ho rilevato delle corrosioni anomale sui tappi di chiusura dei collettori dei pannelli radianti a pavimento. Sono dei tappi in acciaio zincato tipo questo
L'interno è completamente corroso e uno si è addirittura forato. Queste calotte hanno generato parecchia ruggine che poi si è distribuita in tutte le tubazioni costituenti l'impianto. Le cose sono due, o questi prodotti sono porcheria che sublima al semplice contatto con l'acqua o ho un problema sull'acqua del circuito. Il PH dell'acqua è 8.1