Isolamento acustico solai esistenti

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
vincem87
Messaggi: 5
Iscritto il: lun mar 07, 2016 18:09

Isolamento acustico solai esistenti

Messaggio da vincem87 »

Salve
sto facendo un computo metrico per il rifacimento di un solaio. Lo demolisco e lo poso ex novo.
devo rispettare l' isolamento aereo e quello di calpestio per i solai esistenti?
graize
barabba
Messaggi: 394
Iscritto il: mer mag 18, 2011 21:49

Re: Isolamento acustico solai esistenti

Messaggio da barabba »

Certo. Quello che tocchi metti a norma, quindi prevedi abbastanza massa per il rumore aereo e il tappetino per il calpestio.
E comunque il solaio non è più esistente, visto che lo rifai nuovo