Buongiorno,
mi trovo a fare un calcolo di una tubazione di adduzione gas metano ad un forno per una potenza di 600 kW.
La fornitura è in prossimità dell'edificio e la pressione garantita è pari a 40 mbar: secondo la UNI 7129 la perdita ammessa massima è pari a 1 mbar però il mio forno può lavorare fino a 20 mbar e quindi volendo posso fare tubazioni più piccole.
Non trovo il punto della UNI 11528 che indichi la perdita massima ammissibile nella tubazione, voi sapete darmi indicazioni?
Volevo fare tubi in acciaio zincato filettati (fino ai 3" pollici riescono a lavorarli), in alternativa nero saldato, quale è preferibile a parer vostro?
Grazie
Perdita di carico adduzione gas metano
Moderatore: Edilclima
Re: Perdita di carico adduzione gas metano
UNI 11528:2014 p.to 5.2.2
nel tuo caso, garantire il corretto funzionamento degli apparecchi a tutti i regimi
nel tuo caso, garantire il corretto funzionamento degli apparecchi a tutti i regimi
Re: Perdita di carico adduzione gas metano
Sei sicuro che la pressione garantita sia di 40mbar ?
Re: Perdita di carico adduzione gas metano
40mbar deve essere l'uscita del regolatore in cabina.
Per un allaccio da 600 KW industriale spero ben che la fornitura alla cabina sia a pressione maggiore, magari la garantita dell'ente sarà 500 mbar come spesso accade, con esercizio annuale da 1000-1500 mbar
Per un allaccio da 600 KW industriale spero ben che la fornitura alla cabina sia a pressione maggiore, magari la garantita dell'ente sarà 500 mbar come spesso accade, con esercizio annuale da 1000-1500 mbar