Salve a tutti,
sto progettando una centrale termica da 100 kW circa ed in particolare sto dimensionando la tubazione gas.
Non trovo riferimenti normativi su quale debba essere la max caduta di pressione tra il contatore ed il gruppo di caldaie.
Alcuni usano la 7129 (quindi per il metano impongo 1 mbar). Tuttavia esiste qualche norma più specifica in materia ?
max DP per impianto gas CT 100 kW
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 298
- Iscritto il: dom ago 21, 2011 10:24
Re: max DP per impianto gas CT 100 kW
UNI 11528
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: max DP per impianto gas CT 100 kW
ok.
ma non dice nulla circa la max DP tra contatore ed utenza...
ma non dice nulla circa la max DP tra contatore ed utenza...
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: sab lug 11, 2015 10:10
Re: max DP per impianto gas CT 100 kW
Se dovessi seguire la UNI 7129 (potenza inferiore a 35 kW) potresti perdere al massimo 1 mbar in condizioni normali
Se a monte del contatore ci fosse un riduttore di pressione allora puoi arrivare a 2 mbar
Nel caso di impianti con potenza maggiore di 35 kW (il tuo caso) non danno un valore preciso.
La normativa che dava delle indicazioni era il DM 12/04/1996 e poi è stato "implementato" con la UNI 11528
la quale sostanzialmente dice che la pressione a monte degli apparecchi deve essere tale da consentire
il corretto funzionamento degli apparecchi stessi.
Devi quindi controllare le pressioni minime di alimentazione dei vari apparecchi e andare avanti
Personalmente mi tengo sugli 1-2 mbar della UNI 7129.
E' inutile lavorare al limite perchè poi se in inverno ci sono sbalzi di pressione ti si inchioda tutto l'impianto
e per quello che costa il polietilene meglio viaggiare con un certo margine di sicurezza
Dai 35 ai 50 kW non serve progetto firmato (a meno di situazioni strane)
Dai 50 kW è sempre obbligatorio
Poi ci devi sommare i VVF e INAIL/ISPESL dove serve
Spero di esserti stato di aiuto
Ciao e buona giornata
Se a monte del contatore ci fosse un riduttore di pressione allora puoi arrivare a 2 mbar
Nel caso di impianti con potenza maggiore di 35 kW (il tuo caso) non danno un valore preciso.
La normativa che dava delle indicazioni era il DM 12/04/1996 e poi è stato "implementato" con la UNI 11528
la quale sostanzialmente dice che la pressione a monte degli apparecchi deve essere tale da consentire
il corretto funzionamento degli apparecchi stessi.
Devi quindi controllare le pressioni minime di alimentazione dei vari apparecchi e andare avanti
Personalmente mi tengo sugli 1-2 mbar della UNI 7129.
E' inutile lavorare al limite perchè poi se in inverno ci sono sbalzi di pressione ti si inchioda tutto l'impianto
e per quello che costa il polietilene meglio viaggiare con un certo margine di sicurezza
Dai 35 ai 50 kW non serve progetto firmato (a meno di situazioni strane)
Dai 50 kW è sempre obbligatorio
Poi ci devi sommare i VVF e INAIL/ISPESL dove serve
Spero di esserti stato di aiuto
Ciao e buona giornata
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: max DP per impianto gas CT 100 kW
ciao,
sei stato molto esaustivo.
grazie.
sei stato molto esaustivo.
grazie.
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: max DP per impianto gas CT 100 kW
Di fatto il progettista stabilisce la perdita di carico ammissibile valutando pressione fornita e pressione all'apparecchio necessaria. Solitamente se stai sui 20 mmca di perdita complessiva non trovi difficoltà con nessun apparecchio.
Re: max DP per impianto gas CT 100 kW
Dipende anche dalla zona.
Qui a Genova, dove quando hai 1800Pa è giá un miracolo, le utenze civili di 7a specie preferisco progettarle con dP max di 100Pa (=10mmCA).
Un impianto fatto da tecnici milanesi con 200Pa è stato rifatto perchè con tubi piccoli non partiva neppure.
Avevano vinto la gara per un 5% meno ma poi è costato rifarlo con il 150% in più
Qui a Genova, dove quando hai 1800Pa è giá un miracolo, le utenze civili di 7a specie preferisco progettarle con dP max di 100Pa (=10mmCA).
Un impianto fatto da tecnici milanesi con 200Pa è stato rifatto perchè con tubi piccoli non partiva neppure.
Avevano vinto la gara per un 5% meno ma poi è costato rifarlo con il 150% in più