Messaggio da christian619 »

Devo fare la SCIA per un serbatoio di GPL ad uso riscaldamento interrato all'esterno
Esiste un elenco della documentazione da produrre?

Io pensavo:

- dichiarazione del serbatoio (valvole ecc..)
- DICO della rete gas
- pinta con rispetto delle distanze
Terminus
Messaggi: 13635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Collaudo Serbatoio GPL

Messaggio da Terminus »

Ci sono i moduli appositi ed uno specifico DM per la denuncia di questa attività.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Collaudo Serbatoio GPL

Messaggio da grifo68 »

se si parla di serbatoio < 5 mc e NON a servizio di attività soggette a controlli di prevenzione incendi il caso che ti interessa è trattato dal DM 07/08/2012 (regolamento di attuazione del DPR 151/2011) art. 4 commi 4 e 5: scia e attestazione su modelli PIN 2 GPL e PIN 2.1 GPL, planimetria in scala idonea con serbatoio (di solito 1:500 con l'indicazione delle distanze di sicurezza previste dal DM 14/05/2004 come modificato dal DM 04/03/2014), fabbricati vicini (diciamo nel raggio di 50 m) e area di sosta autobotte; dichiarazione di corretta installazione del serbatoio (PIN 2.7 GPL) che ti deve dare la ditta che ha installato lo stesso e versamento di 162 euro. Le DiCo non le devi allegare ma tenere a disposizione (come si dichiara nel PIN 2 GPL) presso l'utenza.
christian619
Messaggi: 2661
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Collaudo Serbatoio GPL

Messaggio da christian619 »

grifo68 ha scritto: gio set 07, 2017 15:48 se si parla di serbatoio < 5 mc e NON a servizio di attività soggette a controlli di prevenzione incendi il caso che ti interessa è trattato dal DM 07/08/2012 (regolamento di attuazione del DPR 151/2011) art. 4 commi 4 e 5: scia e attestazione su modelli PIN 2 GPL e PIN 2.1 GPL, planimetria in scala idonea con serbatoio (di solito 1:500 con l'indicazione delle distanze di sicurezza previste dal DM 14/05/2004 come modificato dal DM 04/03/2014), fabbricati vicini (diciamo nel raggio di 50 m) e area di sosta autobotte; dichiarazione di corretta installazione del serbatoio (PIN 2.7 GPL) che ti deve dare la ditta che ha installato lo stesso e versamento di 162 euro. Le DiCo non le devi allegare ma tenere a disposizione (come si dichiara nel PIN 2 GPL) presso l'utenza.
Grazie per la completezza...