Buongiorno,
qualcuno mi può dare i riferimenti normativi o spiegare se, nel caso di un edificio adibito ad uffici, con circa 200 persone, la proprietà è obbligata ad avere la documentazione relativa ai materiali impiegati (dop per la classe di reazione al fuoco, dichiarazioni di corretta posa, CERT REI...).
Oppure visto che non è attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, non sono tenuti a conservare o reperire questo tipo di documentazione?
			
			
									
						
										
						Certificazioni in attività NON soggette a PI
Moderatore: Edilclima
- 
				valelubosa
 - Messaggi: 32
 - Iscritto il: gio lug 07, 2016 11:18
 
Re: Certificazioni in attività NON soggette a PI
Anche se non soggetta a controlli da parte dei VVF, l'attività è dotata di norma di prevenzione incendi DM 22/02/2006, la quale deve essere comunque rispettata.
Ovviamente tale attività è soggetta al D.Lgs. 81/08, il quale impone la valutazione dei rischio di incendio e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.
Tale valutazione non può prescindere dal rispetto del suddetto DM, compresa l'acquisizione della documentazione probante il rispetto dei requisiti sulla resistenza al fuoco e la reazione dei materiali impiegati.
			
			
									
						
										
						Ovviamente tale attività è soggetta al D.Lgs. 81/08, il quale impone la valutazione dei rischio di incendio e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.
Tale valutazione non può prescindere dal rispetto del suddetto DM, compresa l'acquisizione della documentazione probante il rispetto dei requisiti sulla resistenza al fuoco e la reazione dei materiali impiegati.