Nuova UNi EN 12845 e norme correlate Importante

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Nuova UNi EN 12845 e norme correlate Importante

Messaggio da fireprog »

A titolo informativo sappiate che la versione Italiana della Norma dovrebbe contenere già le errata corrige della versione inglese. Dovrebbe perchè in effetti così non è ed inoltre sono presenti errori di traduzione. A riguardo aspettatevi a breve quindi anche una errata corrige in italiano. Tenete poi d'occhio le prossime uscite del TR 11438 e della UNI 11292.
Altro punto: per chi avesse letto l'articolo sulle alimentazioni elettriche recentemente uscito, alcune cose sono condivisibili altre lasciano a desiderare: sconsiglio assolutamente di inserire in fascio l'alimentazione preferenziale alle pompe e mantenete il dimensionamento al 150% della corrente a pieno carico.
Fate inoltre attenzione alla protezione sprinkler del locale: allo stato attuale se assente i cavi devono essere flame resistant (o posati di conseguenza)....e non solo quelli di alimentazione ma anche quelli da quadro a pompa.
Rispondi