ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Moderatore: Edilclima
ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Un amministratore in possesso di un CPI (ante 151/2011) per un'autorimessa di 500mq dotata di idranti mi chiede se è possibile eliminarli (causa alti costi di gestione). Avendo l'autorimessa un numero di posti auto inferiore a 50 rispondo di si ed essendo l'autorimessa in categoria A presumo debba ripresentare SCIA antincendio senza idranti. Mi chiedo se il Comando approvi una riduzione dei presidi antincendi esistenti (anche se non obbligatori per legge).....
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Essendo conforme alla norma, non dovrebbero rifiutare la cosa, specialmente sotto tua asseverazione.
Comunque ti consiglio di parlarne con il Comando.
Comunque ti consiglio di parlarne con il Comando.
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Terminus ha scritto:Essendo conforme alla norma, non dovrebbero rifiutare la cosa, specialmente sotto tua asseverazione.
Comunque ti consiglio di parlarne con il Comando.
Grazie, nel caso il Comando acconsentisse confermi che va ripresentata SCIA ex novo? Posso secondo te tener buoni certificazioni REI strutture allegate al CPI in corso?
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Certamente, se non tocchi nulla degli elementi edilizi.
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Casualmente mi imbatto nella Nota 24-08-2004 D- .M. 16 maggio 1987. n. 246 - "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" - Chiarimenti al punto 8 - Norme transitorie.
Chiedo: voi siete sicuri che non esista per le autorimesse una nota o altro provvedimento dai contenuti analoghi, o che comunque quella sopraindicata non abbia implicitamente introdotto il concetto che impianti esistenti e già approvati debbano comunque mantenersi?
Grazie, ciao
Chiedo: voi siete sicuri che non esista per le autorimesse una nota o altro provvedimento dai contenuti analoghi, o che comunque quella sopraindicata non abbia implicitamente introdotto il concetto che impianti esistenti e già approvati debbano comunque mantenersi?
Grazie, ciao
Feel them burn!
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
E' chiaro che, in qualsiasi attività, un impianto di protezione attiva ricompreso nel CPI esistente, previsto o meno nelle norme verticali, deve essere mantenuto e manutenuto.
Qui difatti si sta parlando di presentare una modifica al Comando, sia pure sotto forma di SCIA diretta, ma con tanto di relazione tecnica basata sulla norma verticale che comunque sarà rispettata.
Qui difatti si sta parlando di presentare una modifica al Comando, sia pure sotto forma di SCIA diretta, ma con tanto di relazione tecnica basata sulla norma verticale che comunque sarà rispettata.
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Ovviamente. Non volevo certo ammettere la possibilità di dismettere un impianto senza darne comunicazione alcuna.
Ma date le mie perplessità sulla qualità dei controlli svolti dalle P.A. mi chiedo: nel presentare una SCIA in cui si dimostri che l'attività è conforme ad ogni disposizione vigente, possiamo davvero prevedere (sottacendola o dichiarandola) la dismissione di impianti esistenti ritenuti non strettamente necessari.
Con il vecchio esame progetto non avrei avuto (o quasi) remore al riguardo, ma con questa c***o di semplificazione che scarica sulle nostre spalle (e non nelle nostre tasche) a me un serio dubbio viene.
Ma date le mie perplessità sulla qualità dei controlli svolti dalle P.A. mi chiedo: nel presentare una SCIA in cui si dimostri che l'attività è conforme ad ogni disposizione vigente, possiamo davvero prevedere (sottacendola o dichiarandola) la dismissione di impianti esistenti ritenuti non strettamente necessari.
Con il vecchio esame progetto non avrei avuto (o quasi) remore al riguardo, ma con questa c***o di semplificazione che scarica sulle nostre spalle (e non nelle nostre tasche) a me un serio dubbio viene.
Feel them burn!
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
dopo quasi un anno di "valutazioni" giungo al dunque e scopro che
1. l'amministratore non è in possesso di alcuna certificazione (nè delle strutture nè di altro)
2. al Comando non rilasciano copia delle certificazioni allegate alla originaria richiesta di CPI
Dunque dovrei ipotizzare una SCIA per l'eliminazione della rete idranti e rifare tutte le certificazioni ex-novo........oppure c'è un'altra strada?
1. l'amministratore non è in possesso di alcuna certificazione (nè delle strutture nè di altro)
2. al Comando non rilasciano copia delle certificazioni allegate alla originaria richiesta di CPI
Dunque dovrei ipotizzare una SCIA per l'eliminazione della rete idranti e rifare tutte le certificazioni ex-novo........oppure c'è un'altra strada?
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Molto molto strano.cecco71 ha scritto: 2. al Comando non rilasciano copia delle certificazioni allegate alla originaria richiesta di CPI
Fai richiesta di accesso agli atti (o meglio falla fare al titolare della pratica) e se trovi qualcosa di utile fatti fare le fotocopie (o fotografa).
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Già fatto e il funzionario del Comando si è limitato a dire che non rilasciavano fotocopie delle certificazioni ma soltanto delle tavole e della relazione, avrei dovuto insistere forse.......comunque se ottenessi le certificazioni basterebbe rifare la SCIA (att. tipo A) con l'eliminazione della rete idranti e per il resto allegare una dichiarazione di nulla mutato (per strutture, porte REI e manicotti antincendio)?
Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ
Ma se per assurdo non trovo nulla......se i CERT REI delle strutture possono essere rifatti come fare per PORTE REI e COLLARI ANTINCENDIO?