Buongiorno a tutti,
chiedo a tutti un parere tecnico.
Capannone isolato di 600 mq dove il committente metterà 8 camion da lavoro la sera quando tornato a casa.
2 portoni di accesso.
Una piccola zona per il cambio olio.
A vostro parere Il DM da seguire è sempre il DM 01/02/1986 e si assoggetta in categoria A.
Mi vengono 3 dubbi.
1. Devo garantire R90 per la struttura portante ????? o posso omettere di fare il calcolo
2. devo segnare a terra i posti ipotizzando anche la corsia di manovra e il passaggio pedonale ?????
3. I portoni metallici sono accettati ??? o li devo comunque dotare di vie di esodo con maniglione antipanico ???
Scusate ma ho sempre visto le autorimesse tipo cittadino ...
Grazie per le note che mi potrete fornire.
Luca
AUTORIMESSA MEZZI DA LAVORO
Moderatore: Edilclima
Re: AUTORIMESSA MEZZI DA LAVORO
Certo, la norma è sempre quella.
In che senso puoi omettere di fare il calcolo ? La resistenza al fuoco la devi certificare nei modi consentiti.
Nel tuo caso credo si possa omettere la definizione degli stalli e della corsia di manovra, ma la cosa va verificata con i VVF.
Perchè i portoni metallici non dovrebbero essere accettati ? Non danno verso l'esterno ?
Le vie di esodo le devi comunque garantire, a maggior ragione se trattasi di un luogo di lavoro soggetto al D.Lgs. 81/08.
In che senso puoi omettere di fare il calcolo ? La resistenza al fuoco la devi certificare nei modi consentiti.
Nel tuo caso credo si possa omettere la definizione degli stalli e della corsia di manovra, ma la cosa va verificata con i VVF.
Perchè i portoni metallici non dovrebbero essere accettati ? Non danno verso l'esterno ?
Le vie di esodo le devi comunque garantire, a maggior ragione se trattasi di un luogo di lavoro soggetto al D.Lgs. 81/08.
Re: AUTORIMESSA MEZZI DA LAVORO
Perdonami Terminus ma rileggiendo mi sono spiegato male.
Intendevo che facendo il carico d'incendio sono inferiore a 100 MJ / mq.
quindi volevo capire se a tuo parere devo comunque garantire la Resistenza R 90 delle strutture (quindi facendole calcolare ed eventualmente proteggere)
oppure se essendo autorimessa isolata posso non eseguire nessuna verifica.
Grazie ancora.
Intendevo che facendo il carico d'incendio sono inferiore a 100 MJ / mq.
quindi volevo capire se a tuo parere devo comunque garantire la Resistenza R 90 delle strutture (quindi facendole calcolare ed eventualmente proteggere)
oppure se essendo autorimessa isolata posso non eseguire nessuna verifica.
Grazie ancora.
Re: AUTORIMESSA MEZZI DA LAVORO
Guarda se ricadi nel punto 2.2.