Mi presento, sono nuovo

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Danilo 74
Messaggi: 3
Iscritto il: lun apr 20, 2015 10:53

Mi presento, sono nuovo

Messaggio da Danilo 74 »

Buongiorno a tutti, mi presento.
Sono Danilo e mi sto affacciando al mondo dell'acustica..... ed ho già una domanda
Per le misure in facciata dei requisiti acustici, è obbligatorio avere una sorgente direzionale o posso usare una omnidirezionale?
La B&K per esempio non mi sembra produca sorgeti direzionali.
Grazie a tutti
SuperP
Messaggi: 10721
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Mi presento, sono nuovo

Messaggio da SuperP »

Danilo 74 ha scritto:Per le misure in facciata dei requisiti acustici, è obbligatorio avere una sorgente direzionale o posso usare una omnidirezionale?
La tua risposta è contenuta nella norma sui collaudi ;)
Cmq puoi fare anche con la omnidirezionale... in teoria.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Danilo 74
Messaggi: 3
Iscritto il: lun apr 20, 2015 10:53

Re: Mi presento, sono nuovo

Messaggio da Danilo 74 »

Scusa, mi daresti il numero della norma?
Secondo me non è proprio chiara, ma magari mi sbaglio
Grazie
SuperP
Messaggi: 10721
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Mi presento, sono nuovo

Messaggio da SuperP »

Danilo 74 ha scritto:Scusa, mi daresti il numero della norma? Secondo me non è proprio chiara, ma magari mi sbaglio
Come fai a dire che non è chiara se non conosci nemmeno la norma?
La norma ti dice che
La direttivita dellaltoparlante in campo libero deve essere tale che le differenze locali di livello di pressione sonora, misurate su una superficie immaginaria con le stesse dimensioni e orientamento del provino, devono risultare minori di 5 dB per ogni banda di frequenza di interesse.
Il campo acustico generato deve essere stazionario e avere uno spettro continuo nel campo di frequenza considerato.
In tutte le bande di frequenza rilevanti, il livello di potenza sonora della sorgente sonora dovrebbe essere sufficientemente alta da dare un livello di pressione sonora nelI'ambiente ricevente maggiore di almeno 6 dB rispetto al rumore di fondo.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
morrissey
Messaggi: 227
Iscritto il: ven apr 27, 2012 10:45

Re: Mi presento, sono nuovo

Messaggio da morrissey »

La norma di riferimento per le misure in opera (l'attuale è la UNI 11572...la precedente, quella ritirata, la UNI EN ISO 140-5) parla espressamente di direttività dell'altoparlante (come sopra correttamente riportato), quindi...
In ogni caso nella mia esperienza se davanti alla facciata che è oggetto di indagine non ci sono superfici riflettenti potresti (uso un condizionale mooolto spinto) anche utilizzare la dodecaedrica, ma solo per delle misure di controllo.
se devi effettuare un collaudo sconsiglio la dodecaedrica perchè è sempre contestabile.
tuttavia viste le sorgenti direzionali che ho visto utilizzare da alcuni "colleghi" (quando ho chiesto la dichiarazione dei conformità alle norme di riferimento sono caduti tutti dal pero) non so quale sia peggio...
Danilo 74
Messaggi: 3
Iscritto il: lun apr 20, 2015 10:53

Re: Mi presento, sono nuovo

Messaggio da Danilo 74 »

Ok grazie.
Rispondi