Buongiorno a tutti, mi presento.
Sono Danilo e mi sto affacciando al mondo dell'acustica..... ed ho già una domanda
Per le misure in facciata dei requisiti acustici, è obbligatorio avere una sorgente direzionale o posso usare una omnidirezionale?
La B&K per esempio non mi sembra produca sorgeti direzionali.
Grazie a tutti
Mi presento, sono nuovo
Moderatore: Edilclima
Re: Mi presento, sono nuovo
La tua risposta è contenuta nella norma sui collaudiDanilo 74 ha scritto:Per le misure in facciata dei requisiti acustici, è obbligatorio avere una sorgente direzionale o posso usare una omnidirezionale?
Cmq puoi fare anche con la omnidirezionale... in teoria.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Mi presento, sono nuovo
Scusa, mi daresti il numero della norma?
Secondo me non è proprio chiara, ma magari mi sbaglio
Grazie
Secondo me non è proprio chiara, ma magari mi sbaglio
Grazie
Re: Mi presento, sono nuovo
Come fai a dire che non è chiara se non conosci nemmeno la norma?Danilo 74 ha scritto:Scusa, mi daresti il numero della norma? Secondo me non è proprio chiara, ma magari mi sbaglio
La norma ti dice che
La direttivita dellaltoparlante in campo libero deve essere tale che le differenze locali di livello di pressione sonora, misurate su una superficie immaginaria con le stesse dimensioni e orientamento del provino, devono risultare minori di 5 dB per ogni banda di frequenza di interesse.
Il campo acustico generato deve essere stazionario e avere uno spettro continuo nel campo di frequenza considerato.
In tutte le bande di frequenza rilevanti, il livello di potenza sonora della sorgente sonora dovrebbe essere sufficientemente alta da dare un livello di pressione sonora nelI'ambiente ricevente maggiore di almeno 6 dB rispetto al rumore di fondo.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Mi presento, sono nuovo
La norma di riferimento per le misure in opera (l'attuale è la UNI 11572...la precedente, quella ritirata, la UNI EN ISO 140-5) parla espressamente di direttività dell'altoparlante (come sopra correttamente riportato), quindi...
In ogni caso nella mia esperienza se davanti alla facciata che è oggetto di indagine non ci sono superfici riflettenti potresti (uso un condizionale mooolto spinto) anche utilizzare la dodecaedrica, ma solo per delle misure di controllo.
se devi effettuare un collaudo sconsiglio la dodecaedrica perchè è sempre contestabile.
tuttavia viste le sorgenti direzionali che ho visto utilizzare da alcuni "colleghi" (quando ho chiesto la dichiarazione dei conformità alle norme di riferimento sono caduti tutti dal pero) non so quale sia peggio...
In ogni caso nella mia esperienza se davanti alla facciata che è oggetto di indagine non ci sono superfici riflettenti potresti (uso un condizionale mooolto spinto) anche utilizzare la dodecaedrica, ma solo per delle misure di controllo.
se devi effettuare un collaudo sconsiglio la dodecaedrica perchè è sempre contestabile.
tuttavia viste le sorgenti direzionali che ho visto utilizzare da alcuni "colleghi" (quando ho chiesto la dichiarazione dei conformità alle norme di riferimento sono caduti tutti dal pero) non so quale sia peggio...
Re: Mi presento, sono nuovo
Ok grazie.