Sto facendo la prima ACE con una pompa di calore aria -acqua della Viessmann.
Ho i seguenti dubbi:
1. la scheda tecnica riporta il valore di potenzialità utile per il riscaldamento e il valore di potenzialità nominale per il raffrescamento; la maschera del Cened chiede la potenza termica nominale; sentendo telefonicamente la Viessmann, mi hanno detto di mettere il valore estivo: ma è corretto? E se non lo è, come ricavo quello invernale?
2. per quanto riguarda la potenza elettrica degli ausiliari elettrici, sempre telefonicamente mi è stato detto che il lato esterno è circa 0,5 KW, il lato interno è circa 1KW, poi però nella scheda tecnica trovo un assorbimento totale di 3,2 KW: la differenza da cosa è dato (mi hanno risposto genericamente) e sopratuttto l'assorbimento di 2,7 KW (3,2 - 0,5) va inserita da qualche altra parte nel Cened (es. nelle ramificazioni) oppure no?
3. da ultimo, provando ad inserire i dati nel Cened, con trasmittanza delle strutture verticali 0,2, orizzontali 0,30-0,45, S/V 0,75, pompa di calore da 10KW, COP 4,30, potenza elettrica 0,5 KW, ottengo Eph 53 classe B: è plausibile? Se inserisco potenza elettrica 3,2 KW chiaramente peggioro e arrivo a Eph 105 classe D.
Grazie
Pompa di calore ... help!!!
Re: Pompa di calore ... help!!!
Hanno la scheda tecnica al Cened? Ti hanno detto di usare 1.5KW di ausiliari? non ci credo!!picchio70 ha scritto:2. per quanto riguarda la potenza elettrica degli ausiliari elettrici, sempre telefonicamente mi è stato detto che il lato esterno è circa 0,5 KW, il lato interno è circa 1KW, poi però nella scheda tecnica trovo un assorbimento totale di 3,2 KW: la differenza da cosa è dato (mi hanno risposto genericamente) e sopratuttto l'assorbimento di 2,7 KW (3,2 - 0,5) va inserita da qualche altra parte nel Cened (es. nelle ramificazioni) oppure no?
Rivedi un po' la teoria delle pompe di calore, del calcolo del COP.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- NoNickName
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompa di calore ... help!!!
Non è corretto. Inserisci la resa della pompa di calore alle condizioni invernali. Per quale motivo dovresti mettere la resa estiva nella potenzialità termica?picchio70 ha scritto:1. ma è corretto? E se non lo è, come ricavo quello invernale?
La butto lì. Il compressore?picchio70 ha scritto:2. la differenza da cosa è dato
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Pompa di calore ... help!!!
Nel COP la potenza assorbita è COMPRESA.
Quindi come ausiliari devi mettere solo i circolatori lato acqua nella distribuzione (e ventilatori dei ventil lato emissione se li hai).
Devi mettere una coppia di valori (usa a 7°C) quindi 7°C e pot. termica.
Nella casella dei COP, metti SEMPRE lo stesso COP nei mesi di riscaldamento.
PS: al CENED, quando metto COP 4.3 lui lo considera valido anche per l'acs ecco fatto il 50% dell'acs con solare
Quindi come ausiliari devi mettere solo i circolatori lato acqua nella distribuzione (e ventilatori dei ventil lato emissione se li hai).
Devi mettere una coppia di valori (usa a 7°C) quindi 7°C e pot. termica.
Nella casella dei COP, metti SEMPRE lo stesso COP nei mesi di riscaldamento.
PS: al CENED, quando metto COP 4.3 lui lo considera valido anche per l'acs ecco fatto il 50% dell'acs con solare
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Pompa di calore ... help!!!
Grazie mille delle delucidazioni; comunque la telefonata era con il tecnico della Viessmann e non con il CenedSuperP ha scritto:Nel COP la potenza assorbita è COMPRESA.
Quindi come ausiliari devi mettere solo i circolatori lato acqua nella distribuzione (e ventilatori dei ventil lato emissione se li hai).
Devi mettere una coppia di valori (usa a 7°C) quindi 7°C e pot. termica.
Nella casella dei COP, metti SEMPRE lo stesso COP nei mesi di riscaldamento.
PS: al CENED, quando metto COP 4.3 lui lo considera valido anche per l'acs ecco fatto il 50% dell'acs con solare
Re: Pompa di calore ... help!!!
Credo anche io che al cened non sparino certe cavolate.. trovo strano che lo facciano in viessmann... ma loro i tecnici non li hanno tanto in simpatiapicchio70 ha scritto:Grazie mille delle delucidazioni; comunque la telefonata era con il tecnico della Viessmann e non con il Cened
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Pompa di calore ... help!!!
Scusa se riapro il post, APE con pompa di calore aria-acqua elettrica della Rotex, la targhezza riporta i valori A2W35 e non A7W35, le schede tecniche che ho recuperato (progettista L10, installatore, Rotex) per A7W35 danno valori differenti.SuperP ha scritto: Devi mettere una coppia di valori (usa a 7°C) quindi 7°C e pot. termica.
Posso inserire comunque i valori A2W35 (indicando chiaramente la temperatura a 2 gradi) oppure per la tipologia di pompa di calore (aria-acqua) devo inserire per forza A7W35 visto che le verifiche di legge vengono fatte su questo parametro?