Salve a tutti, sono nuovo del forum anche se vi seguo da tempo. Avrei bisogno di aiuto da voi.
Ho da dimensionare i componenti di un UTA. Mi son bloccato per la scelta della batteria di preriscaldamento.
Ho i seguenti parametri:
Esterno:
Temperatura : 2° C
Umidità relativa: 50 %
Umidità specifica: 2,4 g/kg

Interno:
Temperatura: 20° C
Umidità relativa 50 %
Umidità specifica 7,2 g/kg

Devo sviluppare sul diagramma psicrometrico una trasformazione di riscaldamento + umidificazione.
Mi trovo a dover dimensionare batteria preriscaldamento, umidificatore, batteria di post riscaldamento.
L' umidificazione verrà eseguita ad acqua, pertanto sul diagramma seguirà un isoentalpica.
La mia domanda è, a quale temperatura deve uscire l' aria dalla batteria di preriscaldamento?
E' un parametro legato alla scelta della batteria? Inoltre volevo chiedervi se conoscete costruttori di batterie oltre alla aldes.
mike67
Messaggi: 9
Iscritto il: ven mar 06, 2015 11:58

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da mike67 »

Risolto, è legato all' efficienza dell' umidificatore. Qualcuno può indicarmi schede tecniche di umidificatori per uso residenziale ove sia riportata l' efficienza? So che è di solito circa l' 85% ma vorrei essere preciso.
SimoneBaldini
Messaggi: 2490
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da SimoneBaldini »

Per le batterie ce ne sono tanti, faco, deltacoil, antonio seveso, luve ecc.. aldes non mi pare che le facciano loro.
L'umidificatore ad acqua ma come a pacco, nebolizzata o cosa?
Ronin
Messaggi: 6916
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da Ronin »

ma voi progettate sistemi di ventilazione residenziali con l'umidificazione? e a pacco bagnato per di più?
SimoneBaldini
Messaggi: 2490
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da SimoneBaldini »

Solitamente a vapore
Ronin
Messaggi: 6916
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da Ronin »

nel residenziale?
SimoneBaldini
Messaggi: 2490
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da SimoneBaldini »

Cosa intendi per residenziale? Non mi pare che si sia parlato di appartamenti. Nel residenziale è già difficile trovare le UTA.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9833
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da NoNickName »

Che senso ha parlare di efficienza in un umidificatore a elettrodi immersi?
E' tutto calore latente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mike67
Messaggi: 9
Iscritto il: ven mar 06, 2015 11:58

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da mike67 »

Grazie a tutti, ho risolto.
Puoi spiegarti meglio NoNickName in quanto all' efficienza dell' umidificatore...Penso che mi sfugga qualcosa.
Ronin
Messaggi: 6916
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da Ronin »

per simone baldini:
mike67 ha scritto:Qualcuno può indicarmi schede tecniche di umidificatori per uso residenziale
per NNN: non è l'efficienza di produzione del vapore acqueo, ma la quantità di vapore acqueo prodotto che viene effettivamente assorbita dal flusso d'aria (invece, per esempio, di condensare sulle pareti)
mike67
Messaggi: 9
Iscritto il: ven mar 06, 2015 11:58

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da mike67 »

Ronin, in effetti si l' efficienza che intendevo è proprio quella che indicavi tu... ed in effetti non è mai unitaria.

Per il fatto che sia ad uso residenziale,.......
Ultima modifica di mike67 il mer mar 11, 2015 16:57, modificato 1 volta in totale.
Ronin
Messaggi: 6916
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da Ronin »

in teoria il valore dell'efficienza non dipende solo dall'umidificatore (ma anche dalla lunghezza della sezione dell'UTA, ad es.).

mi domando più che altro quale sia la giustificazione per necessitare di umidificare un'abitazione (in cui di solito sarebbe necessario casomai il contrario): una richiesta esplicita del cliente? un paziente curato a casa con rischio microshock da scarica elettrostatica?
mike67
Messaggi: 9
Iscritto il: ven mar 06, 2015 11:58

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da mike67 »

Esatto...rischio microshock aihmè
SimoneBaldini
Messaggi: 2490
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da SimoneBaldini »

A dirla tutta, io a casa ho un impianto a trattamento aria con umidificatore, di fatto la mia umidità relativa è sempre molto bassa e pur avendo l'umificatore (nebulizzazione a perdere) praticamente non lo accendo mai anche se un minimo servirebbe per non "seccare" troppo l'aria.
mat
Messaggi: 3246
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da mat »

SimoneBaldini ha scritto: dirla tutta, io a casa ho un impianto a trattamento aria con umidificatore, di fatto la mia umidità relativa è sempre molto bassa
Nelle case "di una volta", spifferi a piene mani, riscaldamento centralizzato a palla, non è infrequente come problema; a casa dei miei genitori ai tempi usavamo spesso l'umidificatore portatile nelle camere da letto (per Ronin: non ci siamo mai ammalati di legionella :) ).

Se l'effetto della vmc alla fine della fiera corrisponde, nelle case moderne, a quello dei vecchi spifferi, può essere che il problema si ponga lo stesso.
Ronin
Messaggi: 6916
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da Ronin »

mat ha scritto:Nelle case "di una volta", spifferi a piene mani, riscaldamento centralizzato a palla, non è infrequente come problema
mio nonno lo risolveva con apparati tecnologici innovativi di sorprendente affidabilità, a consumo elettrico nullo, 100% FER, legionella-free e pure equi e solidali, come questo:

Immagine

(tutto il discorso che facevo mirava all'overkilling: si monta un umidificatore dove l'umidità va controllata, e cioè mantenuta ad un determinato valore con adeguata precisione, del tipo che se è 40%, deve essere 40% e non 42% o 37%. ma dove 42% o 37% non fa nessuna differenza rispetto a 40%, perchè quello che è richiesto non è un "controllo dell'umidità", ma un sommario contrasto alla secchezza, usare un umidificatore significa far buttare i soldi al cliente)
mat
Messaggi: 3246
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da mat »

Ronin ha scritto:mio nonno lo risolveva con apparati tecnologici innovativi di sorprendente affidabilità
A casa nostra avevamo i termoconvettori, i "cocci" non si potevano usare :wink:
A casa mia (isolamento decente, buoni serramenti, no vmc) ne ho messi due o tre in giro, ci sono brevi situazioni nel corso dell'inverno in cui l'umidità in casa è troppo bassa; il loro dovere lo fanno, basta ricordarsi di rabboccarli...

ps: perché legionella free? sono pericolosi accumuli di acqua stagnante :)
Ronin
Messaggi: 6916
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da Ronin »

mat ha scritto: perché legionella free? sono pericolosi accumuli di acqua stagnante :)
anche ammesso che vadano nel range di temperatura, in linea di massima con quantità così piccole di acqua non contengono nutrimento sufficiente per uno sviluppo batterico...
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9833
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da NoNickName »

Ronin ha scritto:
mat ha scritto: perché legionella free? sono pericolosi accumuli di acqua stagnante :)
anche ammesso che vadano nel range di temperatura, in linea di massima con quantità così piccole di acqua non contengono nutrimento sufficiente per uno sviluppo batterico...
E poi basta lavarli o risciacquarli tra un rabbocco di acqua e l'altro...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da soloalfa »

io mi ricordo di questa discussione...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
mike67
Messaggi: 9
Iscritto il: ven mar 06, 2015 11:58

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da mike67 »

E' una famiglia con esigenze un po particolari... E' una famiglia di Epifite, desiderano un ambiente bello umido, altrimenti "rischiano di patire la fame"...
Scherzi a parte, ho risolto il dimensionamento dell' UTA, e vi ringrazio per i preziosi consigli.
SimoneBaldini
Messaggi: 2490
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da SimoneBaldini »

Nelle case "di una volta", spifferi a piene mani, riscaldamento centralizzato a palla, non è infrequente come problema; a casa dei miei genitori ai tempi usavamo spesso l'umidificatore portatile nelle camere da letto (per Ronin: non ci siamo mai ammalati di legionella :) ).

Se l'effetto della vmc alla fine della fiera corrisponde, nelle case moderne, a quello dei vecchi spifferi, può essere che il problema si ponga lo stesso.
Il problema da me è che naturalmente sia in cucina che nei bagni non faccio ricircolo, quindi anche il poco latente che si potrebbe creare internamente, praticamente lo estraggo.
Nelle vmc se non hai recuperatori entalpici è scontato che l'umidità sia in diminuzione, è solo da capire se gli apporti latenti interni compensano quelli persi dalla vmc.
mat
Messaggi: 3246
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Dimensionamento componenti UTA

Messaggio da mat »

SimoneBaldini ha scritto:Nelle vmc se non hai recuperatori entalpici è scontato che l'umidità sia in diminuzione, è solo da capire se gli apporti latenti interni compensano quelli persi dalla vmc.
Certo, è per quello che ho scritto "può essere" e non "è".