UNI7240/CEI EN 60849

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da ingcar »

Locale di pubblico intrattenimento, attività 65 del DM 151/2011.

E' richiesto dal DM 19/8/96 l'impianto di allarme: I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

Il locale, anche se non obbligatorio in quanto il carico di incendio è minore di 30, è dotato di impianto di rivelazione e segnalazione incendi.

Secondo voi per l'impianto acustico di allarme devo seguire la UNI7240 o la CEI EN 60849?

Vi ringrazio
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da ingcar »

Nessuna risposta? Domanda troppo difficile?
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da etec83 »

Puoi usare o l'una o l'altra sono tutte e due in vigore, una è una norma ISO e l'altra una EN.
Tieni conto che se consideri la diffusione sonora come un impianto di protezione attiva, di per sè segnala l'incendio, quindi per me lo è, il progetto se usi la UNI 7240 lo può firmare solo un professionista antincendio.

Devi valutare anche te poi quale conviene di più dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista economico.
Terminus
Messaggi: 12672
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da Terminus »

Essendo stata recepita dall'UNI, non sono sicuro che il progetto secondo la UNI ISO 7240-19 debba essere necessariamente redatto da un tecnico antincendio.
Il DM 20/12/12 è un pò ambiguo, in quanto parla da un lato di norme pubblicate dall'Ente di Normalizzazione Europeo (quindi il CEN) e dall'altro di norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionali (quindi ISO).
Non si capirebbe allora che cosa farne delle norme UNI, tipo la 10779, la 9795 e la 9494; ma secondo me le norme pubblicate dall'UNI rientrano nella prima tipologia, quindi con progettazione concessa anche a professionisti NON antincendio.
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da etec83 »

Sì in effetti è vero, ho sbagliato io.
Se è stata recepita dall'UNI diventa anche nazionale quindi può essere redatta anche da professionista abilitato.
La regole vale per le norme internazionali tipo ad esempio l'NFPA.
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da ingcar »

Grazie!!!

Quindi in caso di Norme ISO serve un professionista antincendio? Ma dove è scritto?

Se seguo invece la 60849 basta un tecnico abilitato vero?
Terminus
Messaggi: 12672
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da Terminus »

L'ho detto sopra dove è scritto.
Dalmata75
Messaggi: 155
Iscritto il: ven ago 22, 2014 12:16

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da Dalmata75 »

non è materia che conosco molto, riporto solo quello che ha riferito un ingegnere con ruolo tecnico del corpo VVF in un recente corso che ho seguito. Inpratica se l'attivazione è solo manuale posso usare la vecchia CEI, se invece è automatica bisogna usare la UNI.
C'è poi una questione legata alla CPD che comunque richiede il riferimento alle norme EN 54.
faccio solo da ambasciatore e come tale non porto pena! :mrgreen:
Terminus
Messaggi: 12672
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da Terminus »

Le EN 54 sono norme di prodotto armonizzate ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR che ha sostituito la CPD).
Tali norme servono ai produttori per certificare i propri prodotti, non servono per la progettazione dei sistemi.
Dalmata75
Messaggi: 155
Iscritto il: ven ago 22, 2014 12:16

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da Dalmata75 »

grazie per la precisazione Terminus, ma a voi torna il discorso che faceva il tecnico VVF?
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da ingcar »

Si Terminius...nel DM 20/12/12.

Per Dalmata...quella del tecnico VVF è un'interpretazione che ho letto su molti articoli a riguardo.

La realtà é che entrambe le norme sono attualmente in vigore
Dalmata75
Messaggi: 155
Iscritto il: ven ago 22, 2014 12:16

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Messaggio da Dalmata75 »

Grazie Ingcar :)
Rispondi