Studio Sala ha scritto:
Ho un piccolo quesito da sottoporre riguardo i giunti dielettrici.
Tubazioni sotto traccia in rame, che partono dal vano contatore collocato al limite del fabbricato, fino a raggiungere gli appartamenti e servire i piani cottura, la tubazione è alloggiata all’esterno sulla pavimentazione in cls.
Sono obbligato a mettere i giunti dielettrici??..
La 7129 recita che è obbligatorio mettere i giunti dielettrici alle tubazioni interrate, qui si tratta di tubazioni in rame sotto traccia.
Io credo che non servono,... qualcuno ha gia avuto un caso analogo?
grazie
Da quanto dici, tu hai una tubazione in rame posata su una pavimentazione a terra, quindi è al limite tra l'interrato ed il sottotraccia.
Lo scopo del giunto dielettrico è di impedire che tensioni indotte dal terreno (di origine atmosferica o per impianti vicini) possano arrivare alle tubazioni dell'impianto interno, con conseguenti rischi.
Se la tua tubazione, per come è posata, può raccogliere potenziali dal terreno, allora va dotata di giunto dielettrico.
L'aggettivo sottotraccia, come utilizzato dalla norma, è applicabile ai tracciati all'interno dei fabbricati, su solai o pareti verticali, io non lo applicherei alla posa esterna su massetti controterra.