Devo far costruire un solaio REI 120 da certificarsi con il dm 16.02.2007 tabella D.5.1 e 2.
Tipo di solaio: solaio a travetti con alleggerimento
Lato Esposto al fuoco
1)Intonaco 2 cm
2)Laterizio da 18 cm
3)Cemento da 4 cm
4)Isolante da 10 cm
5) Massetto da 5 cm
Questo pacchetto dovrebbe essere REI120 in quanto grazie all'intonaco e al cemento sul travetto dispongo di un copriferro da 4,5 cm, il solaio è 1)+2)+3) = 24 cm di spessore e poi sopra ho quello che mi richiede la tabella D.5.2.
Ho correttamente interpretato?
solaio REI120?
Moderatore: Edilclima
Re: solaio REI120?
la tabella D.5.2 chiede 100mm complessivi di strato pieno, di cui 50mm di cls armato.
-
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: solaio REI120?
Quindi correggendo sarebbe sufficiente la seguente stratigrafia..
Lato Esposto al fuoco
1)Intonaco 2 cm
2)Laterizio da 18 cm
3)Cemento da 4 cm
4)Isolante da 5 cm
5) Massetto da 5 cm
Lato Esposto al fuoco
1)Intonaco 2 cm
2)Laterizio da 18 cm
3)Cemento da 4 cm
4)Isolante da 5 cm
5) Massetto da 5 cm
-
- Messaggi: 2658
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: solaio REI120?
Lato Esposto al fuoco
1)Intonaco 2 cm
2)Laterizio da 18 cm
3)Cemento da 4 cm
4)Isolante da 5 cm
5) Massetto da 5 cm
Su una relazione di Caciolai (resistenza al fuoco caciolai prima voce su google) a pag. 27 c'è un esempio che non comprendo.... sembrerebbe che anche lo strato 4)
concorra nei 10 cm richiesti....
1)Intonaco 2 cm
2)Laterizio da 18 cm
3)Cemento da 4 cm
4)Isolante da 5 cm
5) Massetto da 5 cm
Su una relazione di Caciolai (resistenza al fuoco caciolai prima voce su google) a pag. 27 c'è un esempio che non comprendo.... sembrerebbe che anche lo strato 4)
concorra nei 10 cm richiesti....