Vi è la possibilità a livello normativo di dividere il contenuto quindi la capacità di una vasca antincendio in più vasche?
Se si secondo quale punto normativo? ( ho cercato un po in giro ma non ho trovato nulla)
E in caso quale sono i principali accorgimenti o prescrizioni da rispettare?
Nel mio caso devo fare una riserva idrica di circa 75mc ma per un'unica vasca interrata non ho spazio mentre suddividendola in due o tre....
vasca antincendio partizionata
Moderatore: Edilclima
Re: vasca antincendio partizionata
Certamente che si può fare, da nessuna parte c'è scritto che non si può.
Personalmente l'ho fatto molto spesso, sia con vasche interrate prefabbricate, che con serbatoi a vista.
La cura deve essere rivolta ai raccordi di collegamento tra le vasche, sia sotto che sopra il livello dell'acqua.
Personalmente l'ho fatto molto spesso, sia con vasche interrate prefabbricate, che con serbatoi a vista.
La cura deve essere rivolta ai raccordi di collegamento tra le vasche, sia sotto che sopra il livello dell'acqua.
Re: vasca antincendio partizionata
Ok grazie mille
Qualora decida di far fornire ad un'impresa il sistema di alimentaziine compketo ( vasca e gruppo pompe e rekatuvo vano) il tutto certificato e conforme alle varie norme compresa la uni 12845,
Ritieni cha la ditta possa fornirmi certuficata e cinforme anche la soluzione con piu vasche?
In breve, vorrei fornire i dati relativi all'alimentazione richiesta dalla rete e poi lasciar fare a loro.
Mi parli di colkegamenti sotto e sopra
Intendi quello inferiore per il collegamento di alimentaziine e quello superiore per la compensazione dell'aria?
Basta che siano dimensionati in base alla portata oraria prevista da progetto considerando le perdite di carico aggiunte, o bisogna considerare altre esigenze?
Qualche norma o altro che mi possa guidare in merito?
Qualora decida di far fornire ad un'impresa il sistema di alimentaziine compketo ( vasca e gruppo pompe e rekatuvo vano) il tutto certificato e conforme alle varie norme compresa la uni 12845,
Ritieni cha la ditta possa fornirmi certuficata e cinforme anche la soluzione con piu vasche?
In breve, vorrei fornire i dati relativi all'alimentazione richiesta dalla rete e poi lasciar fare a loro.
Mi parli di colkegamenti sotto e sopra
Intendi quello inferiore per il collegamento di alimentaziine e quello superiore per la compensazione dell'aria?
Basta che siano dimensionati in base alla portata oraria prevista da progetto considerando le perdite di carico aggiunte, o bisogna considerare altre esigenze?
Qualche norma o altro che mi possa guidare in merito?
Re: vasca antincendio partizionata
Se si tratta di appalto privato puoi fare quello che vuoi, in accordo con il committente.
La fornitura dovrà sempre rispettare la UNI EN 12845 e l'attenzione in questo caso dovrai porla sulle condizioni di aspirazione.
Attenzione anche alle caratteristiche del locale.
Per le vasche, non mi sembra vi siano indicazioni in giro, io solitamente dimensiono i raccordi almeno sul diametro dell'aspirazione, se sono corti, altrimenti è opportuno sovradimensionarli, specialmente quelli sotto livello.
La fornitura dovrà sempre rispettare la UNI EN 12845 e l'attenzione in questo caso dovrai porla sulle condizioni di aspirazione.
Attenzione anche alle caratteristiche del locale.
Per le vasche, non mi sembra vi siano indicazioni in giro, io solitamente dimensiono i raccordi almeno sul diametro dell'aspirazione, se sono corti, altrimenti è opportuno sovradimensionarli, specialmente quelli sotto livello.
Re: vasca antincendio partizionata
grazio di nuovo,
hai qualche indicazione da darmi (magari anche in priv.) su produttori di vasche e gruppo di pompaggio "all-inclusiv" che magari optano anche per la soluzione vasche suddivise?
inoltre, anche se in genere le vasche sono in acciaio a forma cilindrica, alcuni produttori ne propongono in calcestruzzo con particolari trattamenti (una ditta che ho scovato è della tua regione).
pensi che siano migliori o peggiori?? quali in sintesi i pro e i contro? avere vasche poi con sezione rettangolare, a parità di volume, non mi riduce la capacità utile del serbatoio per via dei livelli di pescaggio??
grazie mille per l'aiuto
hai qualche indicazione da darmi (magari anche in priv.) su produttori di vasche e gruppo di pompaggio "all-inclusiv" che magari optano anche per la soluzione vasche suddivise?
inoltre, anche se in genere le vasche sono in acciaio a forma cilindrica, alcuni produttori ne propongono in calcestruzzo con particolari trattamenti (una ditta che ho scovato è della tua regione).
pensi che siano migliori o peggiori?? quali in sintesi i pro e i contro? avere vasche poi con sezione rettangolare, a parità di volume, non mi riduce la capacità utile del serbatoio per via dei livelli di pescaggio??
grazie mille per l'aiuto

Re: vasca antincendio partizionata
Si ce ne sono diversi che le fanno sia cilindriche in acciaio che parallelepipede in cls, compresi i locali tecnici.
Quelle in cls si possono anche mettere all'esterno e generalmente sono più comode ed i locali tecnici sono più conformi alla UNI 11292.
Quelle in cls si possono anche mettere all'esterno e generalmente sono più comode ed i locali tecnici sono più conformi alla UNI 11292.
Re: vasca antincendio partizionata
produttori "seri" in calcestruzzo (puoi indicarmelo anche in pv.), che ti forniscono sistema vasca e pompe tutto certificato??
(premetto, si tratta di un appalto privato, e sto cercando in accordo con il cliente e l'installatore idraulico, la soluzione migliore e più chiavi in mano possible).
grazie di nuovo.
(premetto, si tratta di un appalto privato, e sto cercando in accordo con il cliente e l'installatore idraulico, la soluzione migliore e più chiavi in mano possible).
grazie di nuovo.