CONDUTTIVITA' MATERIALI DIFFERENTE TRA PROGRAMMI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
edison
Messaggi: 45
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:02

CONDUTTIVITA' MATERIALI DIFFERENTE TRA PROGRAMMI

Messaggio da edison »

Valutando diversi software ho constatato che diversi programmi danno valori differenti di conduttività per i medesimi materiali per esempio un solaio interpiano (tralasciamo intonaco e pavimento):
- solaio in latero cemento sp. cm 20
W/mk = 0,700 Kg/mc 1450
W/mk = 0,800 Kg/mc 1000
- cappa o soletta in CA sp. cm 4
W/mk = 0,83 Kg/mc 1700
W/mk = 1,480 Kg/mc 2200
- cls di argilla espansa sp. cm 8
W/mk = 0,48 Kg/mc 1200
W/mk = 0,18 Kg/mc 600
W/mk = 0,45 Kg/mc 1100
- sottofondo sp. cm 8
W/mk = 1,40 Kg/mc 2000
W/mk = 0,93 Kg/mc 1800

VOI COSA USTAE ? per:
- solaio in latero cemento sp. cm 20 = W/mk = Kg/mc
- cappa o soletta in CA sp. cm 4 =W/mk = Kg/mc
- cls di argilla espansa sp. cm 8 = W/mk = Kg/mc
- sottofondo sp. cm 8 = W/mk = Kg/mc

Sarebbe molto utile una tabella tipo CasaClima non trovate ?
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Messaggio da gfrank »

Ti consiglio di usare quelli riportati nelle "schede tecniche" del prodotto che poi verrà utilizzato in costruzione (certificazioni dell'azienda produttrice).
I valori tabellati li puoi usare come riferimento, nel caso che non trovi le schede tecniche relative al prodotto.

... diffida dei valori tabellati ...

gfrank
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: CONDUTTIVITA' MATERIALI DIFFERENTE TRA PROGRAMMI

Messaggio da Augusto »

Sarebbe molto utile una tabella tipo CasaClima non trovate ?[/quote]

Le conduttività dei materiali, che dipende dalla massa volumica, sono generalmente ricavate dalle tabelle della UNI 10351.
Se si parla ad esempio di laterizi, non si può non considerare che il peso dipende anche da una certa percentuale di foratura e quindi il valore di conduttività sarà un valore medio.
Altro discorso è invece il riferimento alla UNI 10355 dove i valori sono riferiti ad elementi ben precisi (percentuale di foratura, disposizione dei fori, spessore della parete e malta di coesione).
Augusto 44