Ciao a tutti,
desideravo sapere se qualcuno di voi ha mai previsto una pompa di calore con condensazione ad acqua di rete potabile.
La soluzione sarebbe da impiegare in seguito a problematiche relativa all'impossibilità di installare il gruppo in ambienti esterni.
Grazie
ACQUA DI RETE CONDENSAZIONE PDC
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2471
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: ACQUA DI RETE CONDENSAZIONE PDC
A Milano ce ne sono parecchie da diversi anni, hai presente i rooftop carrier o simili condensati ad acqua (monoblocco) messi nei controsoffitti dei negozi.
- NoNickName
- Messaggi: 9485
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ACQUA DI RETE CONDENSAZIONE PDC
Un sacco di volte. Tutte le volte è stato un bagno di sangue, perchè l'acqua potabile corrente è ricca di ossigeno disciolto, molto aggressivo sugli scambiatori.
Se cerchi nel forum ho anche postato una foto di uno scambiatore demolito in pochi mesi dall'ossidazione.
Altri thread in cui se ne è parlato.
viewtopic.php?f=2&t=15188&hilit=+potabile
viewtopic.php?f=2&t=12155&hilit=+potabile
Se cerchi nel forum ho anche postato una foto di uno scambiatore demolito in pochi mesi dall'ossidazione.
Altri thread in cui se ne è parlato.
viewtopic.php?f=2&t=15188&hilit=+potabile
viewtopic.php?f=2&t=12155&hilit=+potabile
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 2471
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: ACQUA DI RETE CONDENSAZIONE PDC
Direi che il minimo per queste macchine è uno scambiatore inox oggi.