Passagio tubi muri REI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Passagio tubi muri REI

Messaggio da mau1969 »

il passaggio di tubazioni in ferro contenti acqua attraverso muri REI120 necessita di barriere REI? ( sia nel caso sia isolato che non..)
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Passagio tubi muri REI

Messaggio da Terminus »

Yes.
Pensa soprattutto al requisito I.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 649
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Passagio tubi muri REI

Messaggio da tutor7 »

Sigillante a base acrilica: https://www.hilti.it/sistemi-antifuoco- ... nti/435859

Da quello che so bisogna "rompere" leggermente un piccolo strato di cemento aderente al tubo e riempirlo con la schifezza di cui sopra.

Saludos!
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Passagio tubi muri REI

Messaggio da gararic »

anche qui http://www.eraclit.biz/
selezionando "norma EN attraversamenti e giunti"
occhio che la nuova classificazione europea è molto dettagliata, quindi devi trovare un prodotto certificato per l'applicazione che ti serve: http://www.eraclit.biz/schede/loadPdf?pag=482
riccardo - affetto da superbonus
Rispondi