locali con aria primaria ma senza riscaldamento

Messaggio da fabbretto »

salve a tutti!
Un dubbio... come tanti.

in un edificio adibito ad uffici ci sono dei locali interrati che non hanno nè ventilconvettori nè radiatori, ma solo aria primaria trattata dalla UTA che serve il resto degli uffici. Non so se considerare tali ambienti come riscaldati o non riscaldati. in teoria in quei locali io non ho i 20° canonici, però qul poco di aria primaria un pò mi abbatte il carico termico...

nella vostra esperienza come vi siete comportati?

Ciao!
arkanoid
Messaggi: 5071
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: locali con aria primaria ma senza riscaldamento

Messaggio da arkanoid »

Parli di estivo o invernale? Il carico termico è estivo e l'aria ne abbatte una quota quasi certamente dato che viene immessa generalmente a 20°C o meno.
In inverno invece se non c'è post riscaldamento difficilmente immetti a più di 20-21°C in un sistema ad aria primaria da cui apporti calore in minima quantità.

Ma soprattutto: di che intervento ti stai occupando?
redigere redigere redigere
fabbretto
Messaggi: 944
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: locali con aria primaria ma senza riscaldamento

Messaggio da fabbretto »

Ciao.
Devo fare un APE per un contratto di locazione di una banca qui a Roma.

Non hanno post riscaldamento, quindi l'aria è immessa a 20° in inverno. Quindi secondo me tali ambienti, non avendo ventilconvettori o radiatori, non sono da considerare come ambienti riscaldati, stando alla definizione.

Cosa ne pensi?
arkanoid
Messaggi: 5071
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: locali con aria primaria ma senza riscaldamento

Messaggio da arkanoid »

- essendo luoghi di lavoro non possono non essere riscaldati.
- essendo all'interrato probabilmente per l'igiene non sono a bassi ricambi ma probabilmente a 4-6 volumi/ora o dovrebbero esserlo
- se ci lavorano senza gelare forse c'è un post riscaldamento a canale
- sono locali dotati di impianto di ventilazione meccanca quindi non puoi certo trascurarli

Credo dovrai fare qualche verifica prima di tirare le somme.
redigere redigere redigere
fabbretto
Messaggi: 944
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: locali con aria primaria ma senza riscaldamento

Messaggio da fabbretto »

Ciao.
in quei locali non ci lavora nessuno, ci sono solo due archivi e il deposito valori.

Pensavo di seguire questo ragionamento: l'aria trattata dall'UTA è comprensiva anche di questi locali (quindi nel calcolo della potenza dispersa per ventilazione entrano anche questi locali), ma come volume riscaldato prenderei in considerazione solo quello effettivamente mantenuto a 20° con ventilconvettori e radiatori (uffici veri e propri e servizi igienici).

In effetti questi locali non sono riscldati nel senso letterale del termine...

Credi possa andare il ragionamento?
arkanoid
Messaggi: 5071
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: locali con aria primaria ma senza riscaldamento

Messaggio da arkanoid »

No, non può andare, in quei locali immetti aria calda. Semplicemente la temperatura che mantieni è inferiore alla temperatura di immissione.
redigere redigere redigere
fabbretto
Messaggi: 944
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: locali con aria primaria ma senza riscaldamento

Messaggio da fabbretto »

Ho capito, quindio fanno parte del volume riscaldato...