Sto verificando i consumi di un impianto con pompe di calore geotermiche (n°2 da 25kW cad.) a seguito delle lamentele degli utenti circa gli elevati consumi riscontrati. Controllati i consumi dei singoli alloggi sui contabilizzatori noto una sostanziale equivalenza con i valori di ETh riportati in certificazione energetica. Verifico poi i consumi da produzione e qui la sorpresa. L'EPh reale collima con l'ETh di certificazione energetica, ma è il doppio dell'EPh da certificazione.
Qualcuno ha già riscontrato situazioni del genere? Sembra che i COP inseriti in fase di certificazione, che tra l'altro corrispondono alla scheda tecnica e alle condizioni di funzionamento, non trovino riscontro nella realtà.
Ormai mi sto specializzando nel trova il COP fasullo
Nelle prossime settimane via di monitoraggi per verificare i COP.
Siete certi che i valori di COP considerino anche il lavoro delle resistenze. Non potrebbe essere che il valore di COP esposto dai cataloghi sia sempre riferito al ciclo di compressione del gas, senza tenere conto del consumo delle resistenze? In questo caso è chiaro che se considero l'energia media consumata i conti non possono tornare.
Un po' come quando compro "Olio di oliva" e poi scopro che per legge una simile dicitura prevede solo una percentuale (bassissima) di olio di oliva.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ronin ha scritto:
in una pompa di calore geotermica? mi sfugge qualcosa...
Orpo, mi ero perso geotermico, scusate.... Allora è la temperatura di falda che è inferiore allo stimato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop ha scritto:Sto verificando i consumi di un impianto con pompe di calore geotermiche (n°2 da 25kW cad.) a seguito delle lamentele degli utenti circa gli elevati consumi riscontrati. Controllati i consumi dei singoli alloggi sui contabilizzatori noto una sostanziale equivalenza con i valori di ETh riportati in certificazione energetica. Verifico poi i consumi da produzione e qui la sorpresa. L'EPh reale collima con l'ETh di certificazione energetica, ma è il doppio dell'EPh da certificazione.
Qualcuno ha già riscontrato situazioni del genere? Sembra che i COP inseriti in fase di certificazione, che tra l'altro corrispondono alla scheda tecnica e alle condizioni di funzionamento, non trovino riscontro nella realtà.
Ormai mi sto specializzando nel trova il COP fasullo
Nelle prossime settimane via di monitoraggi per verificare i COP.
Acqua di falda o sonda? Le macchine sono protette dallo sporcamento? Se c'è uno scambiatore interposto è stata tenuta ni considerazione la diversa condizione di esercizio (temperature meno favorevoli)? Alcune domande che mi vengono...
Per Tom
Sull'ultimo numero di Aicarr Journal è prensete una articolo dell'RSE, quello che ha fatto le guide sul geotermico.
All'ultimo convegno Aicarr a padova, dove non sei venuto e dove ho incontrato NNN a mangiare, questo signore (non so se inge o altro) evidenziava bene i problemi come i tuoi.. ma non erano problemi sul COP ma sulla falda.
Se sei socio aicarr guarda gli atti, altrimenti chiedi.
SuperP ha scritto:Per Tom
Sull'ultimo numero di Aicarr Journal è prensete una articolo dell'RSE, quello che ha fatto le guide sul geotermico.
All'ultimo convegno Aicarr a padova, dove non sei venuto e dove ho incontrato NNN a mangiare, questo signore (non so se inge o altro) evidenziava bene i problemi come i tuoi.. ma non erano problemi sul COP ma sulla falda.
Se sei socio aicarr guarda gli atti, altrimenti chiedi.