Buongiorno a tutti,
ho una rete (anello) di tre idranti UNI45 a protezione di un autorimessa.
per il rinnovo del CPI devo asseverare il corretto funzionamento e quindi devo eseguire le prove.
secondo quanto riportato sul DM 1/2/1986:
"Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello
della lancia, nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non
inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar. L'impianto deve es-sere dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di con-temporaneo funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di alme-no due piani."
ipotizzando di fare la prova aprendo contemporaneamente i due idranti piu lontani e quindi piu sfavoriti, quei valori di pressione e portata devono essere verificati quando entrambi gli idranti sono in funzione? o valgono per il singolo idrante in funzione?
e sono valori di Pressione statica o dinamica?
inoltre, l'anello è alimentato dallo stesso autoclave che alimenta i servizi degli appartamenti condominiali. per me non va bene. confermate?
non c'è un punto di collegamento dei mezzi VVF. per me non va bene. confermate?
vi ringrazio.
esecuzione prove su idranti autorimessa
Moderatore: Edilclima
Re: esecuzione prove su idranti autorimessa
L'alimentazione non è conforme alla UNI 10779 e se non sbaglio neanche alla vecchia UNI 9490.
Cmq dovresti verificare l'epoca di rilascio del CPI, quindi di approvazione del progetto.
L'assenza dell'attacco VVF è difforme alla UNI 10779, ma può essere facilmente risolta.
I requisiti sono da verificare con gli idranti di progetto contemporaneamente funzionanti.
Cmq dovresti verificare l'epoca di rilascio del CPI, quindi di approvazione del progetto.
L'assenza dell'attacco VVF è difforme alla UNI 10779, ma può essere facilmente risolta.
I requisiti sono da verificare con gli idranti di progetto contemporaneamente funzionanti.
Re: esecuzione prove su idranti autorimessa
nel progetto dell'impianto idrico antincendio non c'è un calcolo che sia uno. c'è scritto che saranno 3 opportunamente posizionati per coprire tutta l'area dell'autorimessa.
....!
....!