Consumi ausiliari
Moderatore: Edilclima
Consumi ausiliari
Nella certificazione energetica occorre considerare la conduzione del sistema edificio impianto in regime di funzionamento continuo. Nei casi dei consumi per ausiliari elettrici temporizzati (pensiamo alla pompa di ricircolo ACS in un condominio) come si considerano? con funzionamento continuo? in questo caso anche un piccolo circolatore da 50W comincia a produrre una buona quantità di energia consumata...
Re: Consumi ausiliari
La UNI TS 11300-2, nella versione passata in inchiesta pubblica e che dovrebbe sostituire l'edizione del 2008, al capo 8.2 in merito alle pompe di ricircolo contempla la possibilità, nel caso di presenza di dispositivi a tempo, di adottare un fattore di riduzione pari a 0,5 e, in presenza di dispositivi basati sulla lettura della temperatura, un fattore di riduzione pari a 0,8.