Ho un caso di villa bifamiliare con due distinti impianti di riscaldamento che fanno capo a due caldaie poste nel medesimo locale.
Ogni caldaia ha una sua tubazione gas che parte da due distinti contatori.
Ogni caldaia è da 45kw.
Devono rifare rete gas perchè hanno delle perdite nei tratti interrati.
La mia interpretazione è:
- progetto CT ai sensi 14/4/96
- NO progetto rete gas perchè cad. impianto < 60kw (dm 37/08)
Secondo voi è ok?
Grazie
Stefano
?? CT con due caldaie e due linee gas, progetto ??
Moderatore: Edilclima
Re: ?? CT con due caldaie e due linee gas, progetto ??
..... 2 ex ispesl
Re: ?? CT con due caldaie e due linee gas, progetto ??
Oddio, essendo CT esistente e trattandosi di sola sostituzione di tubazione gas il progetto DM 12/4/96 di prevenzione incendi dovrebbero già averlo (non lo ho visto), così come le 2 ex ispesl.
Ergo: impiantista sostituisce tubazione gas e rilascia due Dichiarazioni di Conformità (senza progetto di professionista)
ciao
Stefano
Ergo: impiantista sostituisce tubazione gas e rilascia due Dichiarazioni di Conformità (senza progetto di professionista)
ciao
Stefano
Re: ?? CT con due caldaie e due linee gas, progetto ??
più che il porgetto da DM dovrebbero averlo seguito...
ma vista la potenza.. minore dei 116 e quindi niente vvf... i miei dubbi li ho..
ma sono pessimista....
o realista
ma vista la potenza.. minore dei 116 e quindi niente vvf... i miei dubbi li ho..
ma sono pessimista....