AERAZIONE CENTRALE TERMICA?\

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
theken
Messaggi: 140
Iscritto il: lun nov 05, 2012 08:39

AERAZIONE CENTRALE TERMICA?\

Messaggio da theken »

Buonasera tutti, in una centrale termica con una caldaia da 70 kW l'aerazione minima prescitta deve essere allmeno di 3000 cmq, pero in un punto precedente non ricordo l'articolo precedente dice che la superficie minima deve essere = a P*10 =, quale dei due devo seguire?

La mia C.T ha gia tre aperture circolari di diametro 30 cm quindi un totale di circa 1700 cmq, potrebbero bastare oppure devo dire al committente di ridurre la sua ct in una groviera? :roll: :roll:

Vi ringrazio
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: AERAZIONE CENTRALE TERMICA?\

Messaggio da iltubo »

Ok la formula ma comunque Il minimo è 3000.
theken
Messaggi: 140
Iscritto il: lun nov 05, 2012 08:39

Re: AERAZIONE CENTRALE TERMICA?\

Messaggio da theken »

iltubo ha scritto:Ok la formula ma comunque Il minimo è 3000.
Grazie della risposta, ma allora la forma S = P*10 a cosa serve??
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: AERAZIONE CENTRALE TERMICA?\

Messaggio da arkanoid »

E' italiano, S=10P, minimo 3000.
redigere redigere redigere