metano +pellets e celeste

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Celeste, accreditamento tecnici, …
Rispondi
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

metano +pellets e celeste

Messaggio da girondone »

premetto che sono un po arrugginito
cmq
casa con caldia metano ( di cui presumo abbiano libretto ecc..) + caldaia a pellets collegate allo steso impianto

premesso che con il nostro coso no possiamo gestirlo come da uni ts 11300 parte 4

la regioen ha dato indicazioni in merito

le faq secondo me no rispecchiano ilmio caso
ovvero

3.4. In caso di presenza di più generatori come viene
suddiviso il carico termico?
Quando più generatori alimentano un’unica zona, ai fini del calcolo del valore
delle perdite di produzione, si suppone che i generatori siano tutti in funzione
con lo stesso fattore di carico (ripartizione uniforme del carico in accordo con
quanto previsto dalla Norma UNI/TS 11300-2 paragrafo B.2.5).

questa riguarda più generatori ma non a biomassa



3.9. È possibile inserire generatori a biomasse nel software
CELESTE?
Si. Per implementare i generatori a biomassa nel software CELESTE è
necessario compilare il menù “Sistema di generazione” (presente nella
sezione “Fabbisogno di energia primaria”) come se si trattasse di un
generatore tradizionale avente rendimento di produzione uguale o
comparabile a quello a del generatore a biomassa in esame; è inoltre
22
necessario nel medesimo menù scegliere come tipologia di combustile
l’opzione “Fonti rinnovabili”.

questa , a beh.. è il fantastico sistema di inserimento del generatore a biomssa che invece di "migliorare "il risultato come tutte le altre regioni ed il metodo nazionale .. fa il contrario

3.12. In presenza di sistemi diversi di generazione come è
necessario comportarsi?
In presenza di generatori (quali ad esempio pompe di calore a espansione
diretta, split e multisplit, stufe elettriche, etc) installate successivamente,
come integrazione al sistema di generazione di progetto (es. caldaie etc.), nel
software CELESTE si deve inserire solamente il sistema di generazione di
progetto.

questa direi che non centra nulla

quest ultima forse: 3.13. In presenza di sistemi diversi di generazione di progetto
com’è necessario comportarsi?
Nei casi non contemplati nella FAQ Tecnica punto 3.12, si dovranno inserire i
dati relativi al generatore avente potenza termica maggiore.


quindi se per es la potenza della pellets fosse magggiore dovrei inserire quella

una volta avrei inserito la gas e segnato la biomassa nelle note

che mi dite?
Avatar utente
geocer
Messaggi: 350
Iscritto il: lun mag 25, 2009 15:20

Re: metano +pellets e celeste

Messaggio da geocer »

.....personalmente, cosa posso dire......
.....sono ancora in crisi (si fa per dire) per il problema di "Geobello78"......
.....lascio a te le conclusioni.....
Mi dispiace.
Bye.
:cry:
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: metano +pellets e celeste

Messaggio da girondone »

soluzione 1

solo metano che avrà libretto ecc... e biomassa nelle note ( secondo mela più "giusta")


soluzione 2


se la potenza della biomassa fosse la maggiore e si vuole seguire la faq si inserisce quella e quella a gas nelle note
Rispondi