PROTEZIONE PASSIVA DI TUBI PLASTICI DI 25MM

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ROBYLE
Messaggi: 43
Iscritto il: gio feb 24, 2011 09:53

PROTEZIONE PASSIVA DI TUBI PLASTICI DI 25MM

Messaggio da ROBYLE »

Buongiorno,
avrei bisogno di sapere se un attraversamento di parete REI con una tubazione per acqua multistrato di 25mm di diametro ha necessità di essere protetta e se esiste un limite di diametro entro il quale non è richiesta la protezione. Ho fatto una ricerca ma i maggiori produttori di protezioni con collari o nastri termoespandenti partono da diametri minimi di 40/50 mm, grazie
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PROTEZIONE PASSIVA DI TUBI PLASTICI DI 25MM

Messaggio da Terminus »

La CEI 64-8 per gli attraversamenti elettrici giudica non necessario proteggere diametri inferiori a 32mm (se non ricordo male).
Ma la cosa è opinabile.
Non essendoci collari di tali dimensioni, puoi sempre impiegare altri prodotti intumescenti adeguati agli attraversamenti impiantistici.
Rispondi