UFFICI con meno di 300 pp

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

UFFICI con meno di 300 pp

Messaggio da ingcar »

Gli uffici con meno di 300 pp non costituiscono attività di cui al DPR 151/2011.

Il mio dubbio è il seguente: in questo caso (uffici esistenti con 250 pp) sono obbligato a rispettare il Titolo IV del DM 22/02/2006 alla luce di quanto riportato all'art. 1 comma 3 dello stesso Decreto?

Grazie
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: UFFICI con meno di 300 pp

Messaggio da gararic »

sembrerebbe di no !
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 13632
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UFFICI con meno di 300 pp

Messaggio da Terminus »

Se non sei soggetto a controllo non applichi il titolo IV; mi sembra chiaro.
Il DM lo applichi invece se effettui modifiche sostanziali.
Rispondi