Cogeneratori potenza complessiva 4100 Kw

Messaggio da thermo66 »

Avrei un quesito da porre in relazione al posizionamento di due cogeneratori della potenza termica di 2050 Kw caduano.

Sarebbero da posizionare in una "isola tecnica" ( fabbricato in prossimità di un Ospedale, collegato con lo stesso tramite un cunicolo tecnico) in cui sono presenti piu' locali tecnici con inserire diverse apparecchiature, quali gruppi frigoriferi, centrale termica , ecc.
In questa "isola tecnica" è presente un locale al piano interrato attestato su spazio scoperto di circa 135 mq, in cui si vorrebbero inserire entrambi i gruppi di cogenerazione a gas metano.
Ildubbio è che la quota di calpestio del locale è a -7 m rispetto quota del terreno, ed è alla stessa quota dello spazio scoperto. ( cioè anche lo spazio scoperto ha pavimento a -7 rispetto al terreno)
il decreto 13 luglio 2011 pero' definisce che l'installazione in locali esterni interrati è ammessa quando la quota del piano di calpestio di installazione non è inferiore a 5 metri rispetto al piano di riferimento.
Il piano di riferimento è il piano della "strada pubblica o privata " o dello spazio scoperto su cui è attestata l'areazione dei locali.
Secondo voi è ammissibile l'installazione? vedendo le definizioni sopra direi di si....
Grazie
Ronin
Messaggi: 6734
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Cogeneratori potenza complessiva 4100 Kw

Messaggio da Ronin »

questioni così specifiche vanno sempre condivise con il comando.
se l'alimentazione è a metano, e lo spazio scoperto circonda una porzione abbastanza ampia del perimetro del locale (almeno il 15%), per me dovrebbe essere ammissibile
arkanoid
Messaggi: 4945
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Cogeneratori potenza complessiva 4100 Kw

Messaggio da arkanoid »

come sei combinato con il raffreddamento? 4 MW di cogeneratori muovono portate d'aria importanti, spero che lo spazio scoperto non sia un'intercapedine se no anche usando griglie afoniche oltre ai problemi di evitare ricircoli d'aria potresti avere gravi problemi di rumore.
redigere redigere redigere
thermo66
Messaggi: 9
Iscritto il: mar giu 25, 2013 16:59

Re: Cogeneratori potenza complessiva 4100 Kw

Messaggio da thermo66 »

Per quanto riguarda il rumore è tutto già verificato, il sistema di ventilazione ha setti insonorizzati sia in immissione che esplusione dal locale ( espulsione che avviene poi in copertuta tramite due cavedi tecnici ad uso esclusivo). Le portate d'aria in questione sono effettivamente notevoli ( circa 100.000 mc/h)

Il dubbio che mi è sorto era in relazione a questi 5 metri rispetto alla quota di riferimento...
Ronin
Messaggi: 6734
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Cogeneratori potenza complessiva 4100 Kw

Messaggio da Ronin »

PS: che ospedale è? (se si può dire... sarà mica il sant'orsola di bologna?)
arkanoid
Messaggi: 4945
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Cogeneratori potenza complessiva 4100 Kw

Messaggio da arkanoid »

....non dovrebbero essere 7 metri :D
redigere redigere redigere
thermo66
Messaggi: 9
Iscritto il: mar giu 25, 2013 16:59

Re: Cogeneratori potenza complessiva 4100 Kw

Messaggio da thermo66 »

...non è quello l'Ospedale....

Lo so che vengono dati questi 5 metri come liminte , ma rispetto al "piano di riferimento", che per definizione è "... la quota del terreno o dello spazio scoperto.."