Sto preparando un progetto per un capannone in cui, in virtù dell'attività svolta, è a livello di rischio 2. Quindi mi servono idranti interni ed esterni con prestazioni utili per n.4 UNI70x 300l/min/cad x 3 bar ecc....
Ora il capannonone è in affitto e fa parte di un gruppo di tre capannoni in aderenza affittati a terzi. La proprietà è unica.
Il proprietario sarebbe interessato a realizzare un unico impianto che eventualmete servisse a tutti.
Ammesso che negli altri 2 capannonni si svolgano attività soggette ai VVF e che richiedano una protezione con idranti ( supponiamo entrambi Liv. 2 ) secondo voi devo considerare una contemporaneità di 3 volte 300l/min x 4 idranti = 12 idranti UNI70 con vasca da 3 x 300x4x60min.= 216m3 ??
La corretta compartimentazione tra i capannoni potrebbe limitare il fabbisogno idrico ?
Impianto Idranti - Contemporaneità
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto Idranti - Contemporaneità
La protezione esterna non è obbligatoria, la decidi tu in base alla tua VDR.
I capannoni se correttamente compartimentati si può ritenere che non possano essere interessati contemporaneamente da un incendio, quindi.........
I capannoni se correttamente compartimentati si può ritenere che non possano essere interessati contemporaneamente da un incendio, quindi.........