una centrale termica confinante con una cabina enel deve rispondere a requisiti particolari?
sul 12 4 96 non dice niente a riguardo..
è sufficiente che la parete confinante sia REI 120?
CT confinante con cabina ENEL
Moderatore: Edilclima
Re: CT confinante con cabina ENEL
Non ricordo di aver mai letto indicazioni a riguardo.
Cmq se per la protezione delle vite umane il DM prevede R/EI 120, non vedo perchè tale requisito non possa essere sufficiente per la protezione di una cabina elettrica ENEL, dove il rischio riguarda invece la perdita di un servizio pubblico.
Cmq se per la protezione delle vite umane il DM prevede R/EI 120, non vedo perchè tale requisito non possa essere sufficiente per la protezione di una cabina elettrica ENEL, dove il rischio riguarda invece la perdita di un servizio pubblico.
Re: CT confinante con cabina ENEL
ma una cabina enel mt/bt è un'attività soggetta a controllo VVF?
l'unica classificazione che potrebbe includerla è la
Attività 48.1.B: Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc.
quindi solo se c'è liquido isolante combustibile. corretto?
in tal caso vale la CEI 11-1, sezione 7.6..corretto?
l'unica classificazione che potrebbe includerla è la
Attività 48.1.B: Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc.
quindi solo se c'è liquido isolante combustibile. corretto?
in tal caso vale la CEI 11-1, sezione 7.6..corretto?
Re: CT confinante con cabina ENEL
Una questione è la protezione dalla CT verso altri ambienti: EI120 come abbiamo detto
Altra questione è la protezione dalla cabina MT/BT verso altri ambienti: vedere la CEI 11.1 e la sua sostituta
Ovviamente la cabina MT/BT se contenente trasformatori in olio oltre 1000 litri costituisce attività soggetta a controllo, ma questo riguarda l'ENEL (o altro gestore).
Altra questione è la protezione dalla cabina MT/BT verso altri ambienti: vedere la CEI 11.1 e la sua sostituta
Ovviamente la cabina MT/BT se contenente trasformatori in olio oltre 1000 litri costituisce attività soggetta a controllo, ma questo riguarda l'ENEL (o altro gestore).
Re: CT confinante con cabina ENEL
esatto..
non ho precisato questo: la centrale termica è a servizio di un condominio e inserita nella sua volumetria. la cabina è adiacente alla centrale, anchessa nella volumetria del condominio.
la cabina è dell'enel.
io devo
1)verificare che la centrale termica sia in regola. quindi, nei confronti della cabina adiacente, che sia EI120.
2)l'accesso alla cabina e alla centrale termica avviene dall'esterno, da intercapedine con rampa di scale discendente. al termine della rampa ho una porta con la quale accedo alla cabina, e dopo un metro, un' altra porta con la quale accedo in centrale termica.è consentita questa cosa?
l'accesso alla CT avviene quindi da intercapedine di larghezza non inferiore a 0,9 m.
è un problema che ci sia anche l'accesso alla cabina...?
fino al 1 novembre 2013 posso ancora applicare la cei 11-1 giusto?
non ho precisato questo: la centrale termica è a servizio di un condominio e inserita nella sua volumetria. la cabina è adiacente alla centrale, anchessa nella volumetria del condominio.
la cabina è dell'enel.
io devo
1)verificare che la centrale termica sia in regola. quindi, nei confronti della cabina adiacente, che sia EI120.
2)l'accesso alla cabina e alla centrale termica avviene dall'esterno, da intercapedine con rampa di scale discendente. al termine della rampa ho una porta con la quale accedo alla cabina, e dopo un metro, un' altra porta con la quale accedo in centrale termica.è consentita questa cosa?
l'accesso alla CT avviene quindi da intercapedine di larghezza non inferiore a 0,9 m.
è un problema che ci sia anche l'accesso alla cabina...?
fino al 1 novembre 2013 posso ancora applicare la cei 11-1 giusto?
Re: CT confinante con cabina ENEL
Si, puoi ancora applicare la 11-1 fino al 01/11/13.
L'intercapedine antincendio di accesso alla CT dovrebbe essere compartimentata rispetto ad eventuali locali adiacenti, quindi anche verso la cabina elettrica.
Per il punto 4.2.3 inoltre, in casi specifici, l'intercapedine deve essere ad uso esclusivo della CT.
L'intercapedine antincendio di accesso alla CT dovrebbe essere compartimentata rispetto ad eventuali locali adiacenti, quindi anche verso la cabina elettrica.
Per il punto 4.2.3 inoltre, in casi specifici, l'intercapedine deve essere ad uso esclusivo della CT.