Abbiamo un rivenditore di mobili che di sta adeguando alla normativa di prevenzione incendi DM 27/07/2010.
Attualmente è presente un impianto idranti uni 45 che non copre tutto l'edificio.
Si consideri che il compartimento è circa 1600 mq (in parte a piano terra e in parte a piano primo)
A vostro parere è possibile sostituire (ovviamente previa presentazione di valutazione progetto) i 2 idranti UNI 45 con NASPI DN 25 che mi permette di avere la manichetta da 30 metri ed avere coperto anche l'angolo sfavorito del fabbricato.
L'alternativa è modificare l'impianto antincendio e quindi rifare tutto l'impianto visti i diametri molto "tirati".
In questa situazione ci verremmo a trovare con n.2 naspi, 6 idranti uni 45 ... è NORMATIVAMENTE POSSIBILE????
Ovviamente il calcolo verrà rielaborato sempre sul LIVELLO 1 considerando pero' gli idranti ...
Grazie a chi ci potrà esporre un problema in merito.
DM 27/10/2010 - installazione di naspi e idranti
Moderatore: Edilclima
Re: DM 27/10/2010 - installazione di naspi e idranti
Evidenzio un possibile problema.
Devi verificare le prestazioni del livello 1: 2 idranti oppure 4 naspi.
Avendo un impianto misto, quali sono le possibili combinazioni idranti/naspi in funzionamento contemporaneo e a quali configurazioni si fa riferimento per la verifica idraulica ?
Se sei fortunato i naspi non sono ai punti idraulicamente sfavoriti.
Non ti è possibile derivare altri UNI45 da quelli esistenti per coprire le aree ?
Devi verificare le prestazioni del livello 1: 2 idranti oppure 4 naspi.
Avendo un impianto misto, quali sono le possibili combinazioni idranti/naspi in funzionamento contemporaneo e a quali configurazioni si fa riferimento per la verifica idraulica ?
Se sei fortunato i naspi non sono ai punti idraulicamente sfavoriti.
Non ti è possibile derivare altri UNI45 da quelli esistenti per coprire le aree ?
Re: DM 27/10/2010 - installazione di naspi e idranti
Aggiungere due idranti mi diventa purtroppo molto difficile in quanto vorrebbe dire rifare tutta la tubazione in quanto non verificata.( è già al limite del calcolo del 1975 che prevedeva il 50 % ....)
La mia idea era di tenere valido nel calcolo il discorso di n.2 idranti contemporanei (120x2 = 240 lit. min)
Ipotizzavo che l'aggiunta di n.2 Naspi DN 25 (35 x 2 = 70 lit. min) non mi comportasse un problema.
Sulla norma del 2010 non viene vietata esplicitamente vietata questa soluzione. (diciamo che avrò naspi e idranti ma l'impianto è verificato per la contemporaneità dei n.2 Idranti Uni 45)
Capisco che questa soluzione sia un po' tirata ... e accetto volentieri eventuali esperienze dei tecnici ...
La mia idea era di tenere valido nel calcolo il discorso di n.2 idranti contemporanei (120x2 = 240 lit. min)
Ipotizzavo che l'aggiunta di n.2 Naspi DN 25 (35 x 2 = 70 lit. min) non mi comportasse un problema.
Sulla norma del 2010 non viene vietata esplicitamente vietata questa soluzione. (diciamo che avrò naspi e idranti ma l'impianto è verificato per la contemporaneità dei n.2 Idranti Uni 45)
Capisco che questa soluzione sia un po' tirata ... e accetto volentieri eventuali esperienze dei tecnici ...