Ciao a tutti,
per un sistema aria primaria che stiamo valutando è richiesta la certificazione di prova efficienza energetica del recupero calore (es. TUV).
Se una centrale di trattamento aria è marchiata eurovent secondo voi è soddisfatto il requisito?
Mi dicono che sono i laboratori TUV che rilasciano la certificazione eurovent....
Attendo lumi cortesemente

Grazie mille
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: Efficienza energetica recuperatore UTA

Messaggio da claudio »

la sola marchiatura Eurovent è, a mio avviso, un po' generica, nel senso che eurovent certifica una serie di prestazioni: bisogna vedere se per il prodotto scelto è compresa la certificazione della prestazione dell'efficienza del recuperatore.
altro problema, secondo me, è il fatto che eurovent è un ente di certificazione volontaria; bisogna capire cosa esattamente ti richiedono.
ciao
claudio
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Efficienza energetica recuperatore UTA

Messaggio da jugulo »

Grazie per la risposta.
La richiesta è un po' generica ed è esattamente : certificazione di prova efficienza energetica del recupero calore (es. TUV).
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Efficienza energetica recuperatore UTA

Messaggio da jugulo »

In alternativa potrei utilizzare un VMC da 550 mc/h con recupero 80% e comunque certificato.
Se qualcuno ha un suggerimento sarei molto grato

Grazie
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: Efficienza energetica recuperatore UTA

Messaggio da claudio »

jugulo ha scritto:In alternativa potrei utilizzare un VMC da 550 mc/h con recupero 80% e comunque certificato.
Se qualcuno ha un suggerimento sarei molto grato

Grazie
nel caso di portate esigue direi che puoi sicuramente utilizzare una VMC tipo Zehnder, VMCitalia, Aldes o altre, che ti garantiscono efficienze importanti e soprattutto certificate.
fai attenzione all'efficienza della macchina in corrispondenza della portata richiesta dal tuo impianto (fatti dare la curva dell'efficienza al variare della portata) perché è diversa dall'efficienza in condizioni standard (che è quella riportata nella scheda tecnica).
claudio
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Efficienza energetica recuperatore UTA

Messaggio da jugulo »

Infatti con 550 mc/h non ne trovo neanche uno con efficienza 80%....... :(