bilanciamento circuito

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
vombato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 19, 2013 23:27

bilanciamento circuito

Messaggio da vombato »

nel circuito aeraulico qui riportato http://imageshack.us/photo/my-images/12 ... ne1ln.png/ ho riscontrato che i circuiti più sfavoriti sono 1-9-13-14 e 1-9-13-15. come si procede per bilanciare il circuito? devo imporre per tutti i restanti circuiti la medesima perdita di carico totale dei due circuiti precedenti? e il ventilatore della UTA va scelto solo sulla base della perdita di carico del circuito più sfavorito? grazie
arkanoid
Messaggi: 4952
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: bilanciamento circuito

Messaggio da arkanoid »

Se si parla di pochi Pa (diciamo meno di 50) te la cavi con le serrandine montate sui diffusori. Per differenze maggiori installa serrande di regolazione a canale sui rami principali.
redigere redigere redigere
vombato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 19, 2013 23:27

Re: bilanciamento circuito

Messaggio da vombato »

si tratta di meno di 30 Pa..considera che ho calcolato una perdita di carico delle bocchette pari a 3,5 Pa per portate di 400 mc/h e di 2 Pa per 160 mc/h.. sono valori attendibili? le velocità di immissione sono pari a 2 m/s circa per le bocchette del primo tipo (250x300) e di 1,5 m/s per le altre (200x200).
arkanoid
Messaggi: 4952
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: bilanciamento circuito

Messaggio da arkanoid »

prendi una scheda delle bocchette che scegli, controlla lancio, rumore e perdita di carico con le portate scelte.
redigere redigere redigere
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: bilanciamento circuito

Messaggio da gararic »

per diferenze di pressione così ridotte io starei tranquillo, prevedi comunque che l'installatore debba occuparsi anche della taratura e ti bastano le serrandine delle singole bocchette
riccardo - affetto da superbonus
vombato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 19, 2013 23:27

Re: bilanciamento circuito

Messaggio da vombato »

già fatto, ho preso i dati da questo diagramma di una nota azienda;) http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... ne1tb.png/
Avatar utente
arien
Messaggi: 437
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: bilanciamento circuito

Messaggio da arien »

Io inserireri in progetto anche una serranda sul ramo intermedio per frazionare il bilanciamento delle portate. Per bilancaiamenti superiori a 20 Pa sulle serrande rischi di generare rumore. Ovviamente ogni terminale deve essere dotato di serranda di taratura.
vombato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 19, 2013 23:27

Re: bilanciamento circuito

Messaggio da vombato »

ritenete che le perdite per i diffusori siano calcolate correttamente con quel diagramma? ho visto degli esempi con perdite di carico decuplicate per la medesima portata e velocità
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: bilanciamento circuito

Messaggio da gararic »

se le perdite di carico ti sembrano decuplicate . . . hai controllato bene la scala ?
riccardo - affetto da superbonus
Rispondi