Filtro fumi con due camini
Moderatore: Edilclima
Filtro fumi con due camini
Buon pomeriggio.
Con il DM 3 agosto 2015 e s.m.i. il filtro fumi deve essere dotato di doppia canna, e fin qui ci può stare.
Però non si dice come deve essere realizzato, secondo me griglia per aria esterna in basso e griglia per espulsione fumo in alto, magari anche adiacenti e senza compartimentazione reciproca (anche perchè se l'incendio è nel filtro siamo tutti in un altro posto).
Per quanto riguarda il dimensionamento, che norma applicate?
Con il DM 3 agosto 2015 e s.m.i. il filtro fumi deve essere dotato di doppia canna, e fin qui ci può stare.
Però non si dice come deve essere realizzato, secondo me griglia per aria esterna in basso e griglia per espulsione fumo in alto, magari anche adiacenti e senza compartimentazione reciproca (anche perchè se l'incendio è nel filtro siamo tutti in un altro posto).
Per quanto riguarda il dimensionamento, che norma applicate?
Re: Filtro fumi con due camini
Penso che non riceverai alcuna risposta, in quanto l'argomento dimensionamento ventilazione filtro a prova di fumo è una questione complessa e molti non ne hanno un'idea (prova a cercare nei vecchi post...). Quindi, si va di apertura sempre aperta da 1 mq o sistema di pressurizzazione.
Re: Filtro fumi con due camini
Grazie, immagino.
La cosa che volevo sapere è se i due canali devono essere compartimentati fra loro o no...
La cosa che volevo sapere è se i due canali devono essere compartimentati fra loro o no...
Re: Filtro fumi con due camini
per la posizione del camino non ci sono particolari prescrizioni. Sarebbe forse bene mettere in alto almeno quello di espulsione visto che potrebbero essere fumi caldi. Per la reciproca compartimentazione secondo me è necessaria perchè il canale di estrazione dei fumi potrebbe essere sottoposto ad elevate temperature e bisogna impedire che collassi e renda inefficacie il filtro.
Per il dimensionamento non ci sono norme da applicare, potenzialmente potrebbe essere un locale da 100 mq o da 2 mq che possiede quelle caratteristiche, capita di ricavare dei filtri a prova di fumo come disimpegni o come atri, corridoi ecc..
L'importante è che vengano rispettate le 3/4 caratteristiche richieste.
Per il dimensionamento non ci sono norme da applicare, potenzialmente potrebbe essere un locale da 100 mq o da 2 mq che possiede quelle caratteristiche, capita di ricavare dei filtri a prova di fumo come disimpegni o come atri, corridoi ecc..
L'importante è che vengano rispettate le 3/4 caratteristiche richieste.
Re: Filtro fumi con due camini
Perfetto, grazie.
- travereticolare
- Messaggi: 1516
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Filtro fumi con due camini
Qua trovi uno schema di come devono essere realizzati
https://www.shunt.it/index.php/condotti-in-refrattario
Un riferimento UNI per il dimensionamento è la UNI 10640.
In alternativa: https://web.mit.edu/parmstr/Public/NRCan/rp595.pdf
https://www.shunt.it/index.php/condotti-in-refrattario
Un riferimento UNI per il dimensionamento è la UNI 10640.
In alternativa: https://web.mit.edu/parmstr/Public/NRCan/rp595.pdf
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Filtro fumi con due camini
Assolutamente interessante... Ovviamente il committente sarà molto "felice" visto che vuole spendere 2 centesimi.
Un pò perplesso sull'impiego di una norma per canne fumarie di caldaie, ma gli darò sicuramente un'occhiata.
Grazie!!!

Un pò perplesso sull'impiego di una norma per canne fumarie di caldaie, ma gli darò sicuramente un'occhiata.
Grazie!!!
- travereticolare
- Messaggi: 1516
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Filtro fumi con due camini
Mi rendo conto che non è la stessa cosa, in letteratura però dicono che sia un valido riferimento per giustificare il dimensionamento. Negli anni si è sempre proceduto con un dimensionamento basato sul "buon senso" ossia che 0,10 mq funziona da 10 m in poi e che per altezza inferiore aumenti proporzionalmente la larghezza, fino ad arrivare al piano terra con larghezza di 1,0 mq.Un pò perplesso sull'impiego di una norma per canne fumarie di caldaie, ma gli darò sicuramente un'occhiata.
Se vuoi dimensionare il camino, o verificare analiticamente il tiraggio, con questi riferimenti hai dei supporti. Purtroppo, normative specifiche, non ce n'è sono.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- travereticolare
- Messaggi: 1516
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Filtro fumi con due camini
Un po' di tempo fa ponderano l'idea che quando la superfice del locale filtro supera i 25,0 mq poteva essere corretto dimensionare le aperture del filtro con la regola di 1/40 come prescritto dal Codice, suddividendo il totale della superficie anche in più aerazioni e distribuite con Roffset di 20 m. A volte mi capita di avere ambiti molto estesi identificati come filtri e credo sia corretto procedere in questo modo per assicurare un tiraggio efficace.Gmeister ha scritto: gio ago 01, 2024 12:04 Per il dimensionamento non ci sono norme da applicare, potenzialmente potrebbe essere un locale da 100 mq o da 2 mq che possiede quelle caratteristiche, capita di ricavare dei filtri a prova di fumo come disimpegni o come atri, corridoi ecc..
L'importante è che vengano rispettate le 3/4 caratteristiche richieste.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Filtro fumi con due camini
Unico riferimento quantitativo le norme sul dimensionamento dei canne fumarie di caldaie e camini.
Comunque parliamo di fumi prevalentemente a bassa temperatura con scarso effetto camino, quindi diventa fondamentale ridurre la resistenza al flusso sia per l'aria in ingresso che per l'aria in uscita al filtro.
Comunque parliamo di fumi prevalentemente a bassa temperatura con scarso effetto camino, quindi diventa fondamentale ridurre la resistenza al flusso sia per l'aria in ingresso che per l'aria in uscita al filtro.
Re: Filtro fumi con due camini
Ho l'impressione che la funzione reale dei filtri sia sempre stata lasciata alle ipotesi. Sarebbe molto interessante se il legislatore volesse metterci veramente la testa per vedere all'atto pratico se servano a qualcosa o se creino solo impedimento, e in entrambi i casi, comunque, rendere univoco e supportato da risultati realistici il calcolo dei camini di esalazione.
redigere redigere redigere