Messaggio da S3mic »

Ho un edificio residenziale riscaldato di superficie lorda pari a 200 mq che insiste su un volume seminterrato non riscaldato adibito ad officina meccanica di superficie lorda pari a 300 mq.
Mi viene il dubbio in merito a quale delle due superfici in pianta devo considerare nella formula per il calcolo della potenza di picco del fotovoltaico riportata nel D.Lgsl. 28/2011 (P = (1/K) • S).
Qualcuno mi può aiutare?
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: D.lgsl. 28/2011 e Superficie in pianta

Messaggio da paolo m »

Trovi la risposta alla FAQ 2.5 del MISE dell'agosto 2016:

La superficie in pianta da considerare per il calcolo della
potenza delle fonti energetiche rinnovabili elettriche da
installare è quella della proiezione dell’edificio sul terreno?

Sì, per superficie in pianta al livello del terreno per il calcolo della
potenza da installare si intende la proiezione al suolo della sagoma
dell'edificio. Nel calcolo della superficie non si tengano in
considerazione le pertinenze (sulle quali però possono essere installati
gli impianti).
Si noti che gli obblighi dell'allegato 3 sono previsti anche nel caso di
edificio non climatizzato. In quest'ultimo caso, naturalmente, la quota
rinnovabile per la parte termica sarà automaticamente rispettata
(essendo 0 il consumo). Dovrà comunque essere rispettato l'obbligo di
installazione di potenza elettrica di cui al punto 3 dell'allegato 3.
S3mic
Messaggi: 229
Iscritto il: mar set 08, 2020 16:21

Re: D.lgsl. 28/2011 e Superficie in pianta

Messaggio da S3mic »

Grazie, conoscevo questa faq.
Mi chiedevo se esistessero altre precisazioni, per casi particolari, in merito
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: D.lgsl. 28/2011 e Superficie in pianta

Messaggio da SuperP »

S3mic ha scritto: mar nov 10, 2020 09:10 Grazie, conoscevo questa faq.
Mi chiedevo se esistessero altre precisazioni, per casi particolari, in merito
Potevi specificarlo, no? Cmq in lombardia sul dduo ci sono altre interpretazioni...